大小:483.07KB 34页 发布时间: 2024-04-07 14:10:01 14.05k 12.12k

正确答案:正确

解答指引:根据《中级教材》第80页,结合题意,本题正确。

161【判断题】如果“反馈”指示灯处于常亮状态,表示现场设备已启动成功并将启动信息反馈回来。()

正确

错误

正确答案:正确

解答指引:根据《中级教材》第74页,结合题意,本题正确。

162【判断题】线型光束感烟火灾探测器是指应用光束被烟雾粒子吸收而减弱的原理探测火灾的线型感烟探测器。包括发射器和接收器两部分。()

正确

错误

正确答案:正确

解答指引:根据《中级教材》第80页,结合题意,本题正确。

163【判断题】消防设备末端配电装置的清扫和检修内容仅包括清扫和摇测绝缘电阻。()

正确

错误

正确答案:错误

解答指引:根据《中级教材》第185页,结合题意,“消防设备末端配电装置的清扫和检修内容除清扫和摇测绝缘电阻外,还应检查各部连接点和接地处的紧固状况”,本题错误。

164【判断题】消防电话总机应能与所有消防分机电话、电话插孔之间互相呼叫与通话,并显示每部分机或电话插孔的位置。()

正确

错误

正确答案:正确

解答指引:根据《中级教材》第110页,结合题意,本题正确。

165【判断题】线型感烟火灾探测器的保养中对接线端子的检查发现接线若有锈蚀现象应将接线端烫锡。()

正确

错误

正确答案:正确

解答指引:根据《中级教材》第167页表3-1-2,结合题意,本题正确。

166【判断题】湿式自动喷水灭火系统阀门保养要求阀门井有积水属于正常现象。()

正确

错误

正确答案:错误

解答指引:根据《中级教材》第174页表3-2-1,结合题意,“湿式自动喷水灭火系统阀门保养要求阀门井应无积水和杂物”,本题错误。

167【判断题】湿式系统主要由闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施等组成。()

正确

错误

正确答案:正确

解答指引:根据《中级教材》第93页,结合题意,本题正确。

168【判断题】防火阀是安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。()