22、《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281)自2006年11月1日起实施。()
23、消防规章可由应急部单独颁布,也可由应急部会同别的部门联合下发。()
24、备电工作灯:此灯亮表示控制器由备电供电。()
25、复位:是为使火灾自动报警系统或系统内各组成部分恢复到正常监视状态进行的操作。()
26、故障报警状态:表示火灾报警控制器的主备电或监控的现场设备等发生故障时所处的工作状态。()
27、火警灯:此灯亮表示控制器检测到外接探测器处于火警状态。()
28、监管灯:此灯亮表示控制器检测到外部设备的火警报警信号。()
29、联动控制状态:档控制器处于“自动允许”的状态下,并且满足联动公式中的逻辑关系时,控制器发出自动联动启动命令,并接收反馈动作信号。()
30、图形显示装置(CRT)监视的或者报警控制器以及监控的现场设备等发生故障时,图像显示装置(CRT)能够发声、光报警。()
31、图形显示装置(CRT)能够接收到火灾报警控制器发送的火灾报警信号,但不具有发出声、光报警的功能。()
32、系统故障灯:此灯亮,表示控制器处于不能正常使用的故障状态,以提示用户立即对控制器进行修复。()
33、消防控制室不能显示消防电话的故障状态。()
34、消防控制室不显示消防电梯的故障状态和停用状态。()
35、消音状态是火灾报警控制器接收到火灾报警或故障报警等信号并发出声、光报警信号时,按下“消音”键控制器所处的工作状态。()
36、在图形显示装置(CRT)中,火灾报警信息具有最高显示级别。()
37、正常监视状态:表示火灾报警控制器以及监控的现场设备均处于正常工作状态,允许火灾报警、故障报警、屏蔽、监管报警、消音、启动等信息在控制器显示屏上显示。()
38、值班人员对系统工作登记表核实完毕后,交接双方应对系统进行全面检查,并对该班次工作表中重点记录的系统部位进行仔细核查以便事后追溯。()
39、火灾报警控制器处于“手动、自动”任意的状态下,都能发出手动启动命令。()
40、当控制器处于火警状态时,确认现场发生火灾后,不允许将控制器从自动状态切换为手动状态。()
41、设备信息查看分为三种方式,分别为“设备查看”“分类查看”“分区查看”。()
42、接通集中火灾报警控制器、消防联动控制器的电源,检查确认集中火灾报警控制器、消防联动控制器处于正常工作(监视)状态,显示屏、指示灯、系统工作状态、自检、复位、消音、扬声器等应正常。()
43、历史记录存满后新事件产生时覆盖一个最近的事件。()
44、“报警历史记录查询”可按不同时间段、设施、楼层等条件查询,可打印。()
45、直接手动控制启/停消防设备是通过总线上的模块完成控制信号传输。()
46、总线控制盘的每一个按键对应一个总线控制模块,对消防设备的控制是由控制模块实现的。()
47、为确保操作受控消防设备的可靠性,对于一些重要联动设备(如消防泵组、防烟和排烟风机)的控制,除采用联动控制方式外,火灾报警控制器还应采用总线控制盘控制方式,实现手动控制。()
48、多线制控制盘也称作多线制手动控制盘或直接手动控制盘。()
49、线型火灾探测器主要分为线型感烟火灾探测器和线型感温火灾探测器等。()
50、线型感温火灾探测器是指对某一连续线路周围气温和/或气温变化响应的线型火灾探测器。()
51、火灾显示盘应设置在出入口等明显和便于操作的部位。采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为1.5m-1.8m。()
52、每个报警区域宜设置一台火灾显示盘。()
53、火灾显示盘应能接收与其连接的火灾报警控制器发出的火灾报警信号,并在火灾报警控制器发出火灾报警信号后5s内发出火灾报警声、光信号,显示火灾发生部位。()
54、火灾报警控制器切忌带电清洁维护。()
55、一个火灾探测器的可靠性高,就是要求它能准确的发送报警信号,并且误报率和故障率低。()
56、用清水或普通清洁剂可以清洁维护电路板模板或组件。()
57、消防设施维护保养人员应根据维护保养计划,在规定的周期内对前述项目分别实施保养。对损坏件应及时维修或更换。()
58、保养应结合外观检查和功能测试进行,通常釆用清洁、紧固、调整、润滑的方法。()
59、轿厢内专用对讲电话的清洁维护,一般用吹尘器吹扫和用潮湿的布擦拭电话机。灰尘太大时用水冲洗或者湿布擦拭电话机。()
60、排水井的容量不应小于1 m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施。()
答案: