异步电动机的功率低于7.5kW时允许直接起动,大于此功率通常选择降压起动,起动方式有()。

电阻或电抗降压起动

自耦补偿起动

星形-三角形(Y-△)起动

延边三角形起动

变频起动

正确答案:电阻或电抗降压起动、自耦补偿起动、星形-三角形(Y-△)起动、延边三角形起动

解答指引:根据《基础知识》第200页,结合题意,“变频起动”1项可排除,其他项均正确。

37

单位要对本单位的消防安全负责,按照《消防法》和“国办87号文”的规定,火灾高危单位应当履行以下消防安全职责:()。

定期召开消防安全工作例会,研究本单位消防工作

消防安全责任人和特有工种人员须经消防安全培训

建立消防安全评估制度

专职消防队或微型消防站应当根据本单位火灾危险特性配备相应的消防装备器材,储备足够的灭火救援药剂和物资

积极应用消防远程监控、电气火灾监测、物联网技术等技防、物防措施

正确答案:定期召开消防安全工作例会,研究本单位消防工作、消防安全责任人和特有工种人员须经消防安全培训、建立消防安全评估制度、专职消防队或微型消防站应当根据本单位火灾危险特性配备相应的消防装备器材,储备足够的灭火救援药剂和物资、积极应用消防远程监控、电气火灾监测、物联网技术等技防、物防措施

解答指引:根据《基础知识》第31页,消防安全重点单位应当履行的消防安全职责有19个方面。结合题意,所有选项均正确。

38

干粉灭火系统适用于扑救以下火灾类型:()。

可燃固体表面火灾

易燃、可燃液体和可熔化固体火灾

灭火前可切断气源的气体火灾

带电设备火灾

强氧化剂物质火灾

正确答案:可燃固体表面火灾、易燃、可燃液体和可熔化固体火灾、灭火前可切断气源的气体火灾、带电设备火灾

解答指引:根据《基础知识》第260页,干粉灭火系统不适用于扑救强氧化剂物质火灾,故“强氧化剂物质火灾”1项可排除。结合题意,其他项均正确。

39

消防水泵按用途可分为()。

供水消防泵

稳压消防泵

潜水消防泵

深井消防泵

供泡沫液消防泵

正确答案:供水消防泵、稳压消防泵、供泡沫液消防泵

解答指引:根据《基础知识》第263页,深井消防泵和潜水消防泵是按“辅助特征”进行的分类,故此2项可排除。结合题意,本题应选“供水消防泵、稳压消防泵、供泡沫液消防泵”。

40

通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀:()。

穿越防烟分区处

穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处