()是指按一定的应用条件,将灭火剂储存装置和喷放组件等预先设计、组装成套且具有联动控制功能的灭火系统。
管网灭火系统
预制灭火系统
单元独立灭火系统
组合分配灭火系统
正确答案:预制灭火系统
解答指引:根据《基础知识》第234页,题干所述为预制灭火系统的定义。结合题意,本题应选“预制灭火系统”,其他项均可排除。
44
一般要求灭火器的喷射剩余率在(20±5)℃时不大于()%,在灭火器的使用温度范围内不大于()%。
10;5
5;10
10;15
15;10
正确答案:10;15
解答指引:根据《基础知识》第281页,结合题意,本题应选“10;15”,其他项均可排除。
45
在自动喷水灭火系统的设置场所危险等级划分中,摄影棚、舞台葡萄架下部的危险等级划分为()。
中危险Ⅰ级
中危险Ⅱ级
严重危险Ⅰ级
严重危险Ⅱ级
正确答案:严重危险Ⅱ级
解答指引:根据《基础知识》第223页,结合题意,本题应选“严重危险Ⅱ级”,其他项均可排除。
46
缆道应尽可能远离热力管道及油管道,当现场实际距离小于规定的最小允许距离时,应在接近交叉段前后()m处釆取保护措施。
0.5
1
1.5
2
正确答案:1
解答指引:根据《基础知识》第193页,结合题意,本题应选“1”,其他项均可排除。
47
一、二级耐火等级高层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为()㎡,当建筑内设置自动灭火系统时,防火分区的最大允许建筑面积为()㎡。
500;1000
600;1200
1200;2400
1500;3000
正确答案:1500;3000
解答指引:根据《基础知识》第114页表4-5-1,一、二级耐火等级高层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为1500㎡,根据注1,当建筑内设置自动灭火设施时,防火分区的最大允许建筑面积可增加1.0倍,即3000㎡。结合题意,本题应选“1500;3000”。