2、《高层民用建筑设计防火规范》规定,当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓的静水压力不应低于(A)Mpa。
A、0.15
B、0.07
C、0.13
D、0.10
3、《高层民用建筑设计防火规范》规定,设有高位消防水箱的高层建筑消防给水系统,其增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于(B)L/s。
A、10
B、5
C、1
D、2
4、《高层民用建筑设计防火规范》规定,设有高位消防水箱的高层建筑消防给水系统,其增压水泵的出水量,对自动喷水灭火系统不应大于(C)L/s。
A、10
B、5
C、1
D、2
5、《高层民用建筑设计防火规范》规定,设有高位消防水箱的高层建筑消防给水系统,其气压水罐的调节水容量宜为(B)L。
A、300
B、450
C、150
D、1000
6、《高层民用建筑设计防火规范》规定,高层建筑的消防水泵应采用(B)吸水。
A、真空式
B、自灌式
C、虹吸式
D、离心式
7、《高层民用建筑设计防火规范》规定,建筑高度(B)的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5平方米的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
A、超过50m
B、超过100m
C、不超过100m的一类
D、不超过50m
8、《高层民用建筑设计防火规范》规定,高层建筑的防烟设施可分为机械加压送风的防烟设施和(D)。
A、机械排烟设施
B、排烟风机
C、防火排烟阀
D、可开启外窗的自然排烟设施
9、《高层民用建筑设计防火规范》规定,高层建筑机械加压送风和机械排烟的风道采用金属风道时,其风速(C)。
A、不应小于20m/s
B、不应小于15m/s
C、不应大于20m/s
D、不应大于15m/s