19、重大火灾隐患是指严重违反消防法律、法规行为,这种行为可能导致火灾或在火灾发生时,造成重大人员伤亡或重大财产损失。(√)
20、《消防安全检查意见书》可以没有结论,也可以是“同意”或“不同意”的结论。(X)
21、根据《消防监督检查规定》,对违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的,应当责令当场改正。(√)
22、根据《消防监督检查规定》,对违章关闭消防设施的,应当责令限制改正。(X)
23、根据《消防监督检查规定》,对举办大型集会、焰火晚会、灯会等群众性活动,具有火灾隐患的,应当责令限期改正。(X)
24、根据《消防监督检查规定》,对违法生产、使用、储存、销售、运输或者大量销毁易燃易爆危险物品的,应当责令当场改正。(√)
25、消防监督机构在消防安全检查中发现活动的举办单位违反消防法律法规,擅自举办大型集会,具有火灾危险的,应当先责令当场改正;当场不能改正的,为了防止大型活动发生火灾造成危害,应当责令停止举办。(√)
26、《责令限期整改通知书》应当在检查完毕后,就地填写。(X)
27、公安消防机构督促整改火灾隐患或者依法实施处罚需传唤有关人员时,应当使用传唤证。传唤证一般由公安消防机构负责人签发,加盖公安机关印章。(X)
28、按照公安部《消防监督检查规定》,消防监督检查人员在进行消防监督检查时,应当着制式警服,并出示《公安消防监督检查证。(√)
29、消防监督检查行为属于行政机关的具体行政行为,公民、法人和其它组织如果不服,可以依法要求上一级公安消防机构或者主管公安机关进行复议。(√)
30、商住楼的公共娱乐场所与居民住宅可以共同一个安全出口。(X)
31、公共娱乐场所的法人代表或主要负责人应确定本单位一名职工为本单位的消防安全责任人,对本单位的消防安全工作负责。(X)
32、公共娱乐场所的房立所有者在与其它单位、个人发生租赁、承包等关系后,公共娱乐场所的消防安全由经营者负责。(√)
33、公共娱乐场所内严禁带入和存放易燃易爆物品(√)
34、商场内设置的防火卷帘门应能自动启动和手动启动,防火卷帘下部不能摆设柜台、堆放货物。(√)
35、商场内每日营业结束后应进行检查巡视。(√)
36、集贸市场的消防安全工作由工商行政管理机关负责,公安消防机构实施监督。(X)
37、高层民用建筑裙房是指与高层民用建筑相连的附属建筑。(X)
38、耐火极限的概念是“对建筑构件按照时间—温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起到失去支持能力或完整性被子破坏或失去隔火作用时止的这段时间,用小时表示。”(√)
39、十九层及十九层以上的普通住宅属一类高层民用建筑。(√)
40、高层民用建筑耐火等级不应低于三级。(√)
41、高层发用建筑使用丙类液体作燃料时,当液体储罐总会计师不超过15立方米,直埋于高层建筑或裙房附近,面向油罐一面4。00米范围内的建筑物外墙为防火墙时,其防火间距可不限。(X)
42、疏散楼梯间及其前室内可设置煤水间、可燃材料储藏室,非封闭的电梯井,可燃气体管道等。(X)
43、剪刀楼梯间的机械加压送风防烟系统可合用一个风道,但送风口应分别设置。(√)
44、机械加压送风机的全压,除计算最不利点环管道压头损失外,尚应有余压,其余压值应符合:防烟楼梯间为40帕—50帕,前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层(间)为30帕—25帕。(√)
45、灯具的开关、插座和照明器靠近可燃物时,应采取隔热、散热等保护措施。(√)
46、有爆炸危险的甲、乙类厂房内应设值班室。(X)
47、根据《建筑内部装修设计防火规范》规定,当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时,可用为B1级装修材料使用。(√)
48、无自然采光的楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间和前室,其顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。(√)
49、防烟分区的挡烟垂壁,其装修材料应采用不低于B1级的装修材料。(X)
50、火灾自动报警系统投入运行2年后,其点型感温、感烟探测器应每3年由专门清洗单位全部清洗一遍。(√)
51、《消防法》规定我国消防工作的方针是“以防为主,防消结合。”(√)
52、对于当事人的同一违法行为,不得给予两次以上的行政处罚。(X)
53、行政机关对侵犯财产权造成损害的赔偿金只对直接损失负责赔偿。(√)
54、我国国家赔偿的方式有三种,即支付赔偿金、返还财产、恢复原状。(√)
55、失火罪是指行为人过失引起火灾,造成致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的严重后果,危害公共安全的行为。(√)
标准答案
一、单项选择题
1、C 2、A 3、C 4、A 5、A 6、B 7、A 8、B 9、C