大小:477.28KB 12页 发布时间: 2024-04-19 12:15:08 3.71k 2.05k

B、甲、乙、丙A、丙B共四类

C、甲、乙、丙、丁共四类

D、甲、乙、丙、丁、戊共五类

36、闪点大于或等于60度的液体属C液体。

A、甲类B、乙类C、丙类D、丁类

37、爆炸下限小于10%的气体属A类气体。

A、甲B、乙C、丙D、丁

38、库房内库存物品应当分类、分垛储存每垛占地面积不宜大于100平方米,垛与垛间距不小于米,垛与墙间距不小于米,垛与梁、柱的间距不小于米,主要通道宽度不小于B米。

A、1,0.3,0.3,2 B、1,0。5,0。3,2

C、0.5,0.5,0.3,2 D、1,0。5,0。3,1

39、地下室是指房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高B者。

A、1/3 B、1/2 C、2/3 D、1/4

40、半地下室是指房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高,且不超过C者。

A、1/5,1/4 B、1/4,1/3 C、1/3,1/2 D、1/2,2/3

41、二级耐火等级多层民用建筑的楼板,其耐火极限应为C小时。

A、0.5 B、0。7 C、1。0 D、1。5

42、一、二级耐火等级的多层民用建筑防火分区最大允许长度为D米,每层最大允许建筑面积为平方米。

A、100,1500 B、150,2000 C、100,2000 D、150,2500

43、高层民用建筑之间的防火间距不应小于D米。

A、6 B、7 C、8 D、13

44、甲类物品库房之间的防火间距不应小于C米。

A、13 B、15 C、20 D、25

45、甲、乙类物品运输车的车库与民用建筑之间的防火间距不应小于B米,与重要公共建筑之间的防火间距不应小于米。

A、10,25 B、25,50 C、15,20 D、25,25

46、当建筑物的沿街部分长度超过D米时,应设置穿过建筑物的消防车道。

A、120 B、150 C、200 D、220

47、当建筑物总长度超过D米时,应设置穿过建筑物的消防车道。

A、120 B、150 C、200 D、220

48、高层民用建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度,不应布置高度大于米,进深大于B米的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。

A、4,5 B、5,4 C、3,4 D、4,4

49、一般情况下,一类高层民用建筑每个防火分区的最大允许建筑面积,为A平方米。

A、1000 B、1500 C、2000 D、2500

50、一般情况下,二类高层民用建筑每上防火分区的最大允许建筑面积为B平方米。

A、1000 B、1500 C、2000 D、2500

51、高层民用建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧的材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为平方米,地下部分防火分区的允许最大建筑面积为A平方米。

A、4000,2000 B、2000,4000 C、2000,2000 D、4000,4000

52、挡烟垂壁是指用不燃材料制成,从顶棚下垂不小于D MM的固定或活动的挡烟设施。

A、200 B、300 C、400 D、500

53、防烟楼梯间前室的面积,对于公共建筑不应小于B平方米,对于居住建筑不应小于平方米。

A、4.5,6 B、6,4。5 C、6,6 D、6,10