订单查询
首页 其他文档
中级消防设施操作员模拟考卷
大小:473.31KB 15页 发布时间: 2024-04-26 16:15:21 10.5k 9.16k

B、20

C、30

D、40

81、开启末端试水装置,出水压力不应低于0。05MpA,水流指示器、报警阀、压力开关应动作,开启末端试水装置后()min内,自动启动消防水泵。

A、1

B、3

C、5

D、10

82、延迟器是一个罐式容器,入口与报警阀的报警水流通道连接,出口与压力开关和水力警铃连接,延迟器入口前安装()

A、止回阀

B、补偿器

C、传感器

D、过滤器

83、压力开关是一种()传感器,安装在延迟器出口后的报警管道上.

A、压力

B、电力

C、火力

D、重力

84、报警阀功能实验时,带延迟器的水力警铃应在5—90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在()s内发出报警铃声。压力开关应及时动作,并发出信号.

A、5

B、10

C、15

D、30

85、每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为()mm的试水阀或末端试水装置。

A、10

B、25

C、40

D、50

86、水力警铃启动时,警铃声强度应不少于()dB.

A、20

B、40

C、60

D、70

87、泡沫喷淋系统采用水成膜类泡沫液时,可采用非吸气型喷头,即:()喷头。

A、标准洒水

B、大流量洒水

C、普通洒水

D、泡沫

88、泡沫喷淋系统采用蛋白类泡沫液时,喷头应采用吸气型喷头,即:()喷头。

A、标准洒水