14、方向标志灯安装在疏散走道、通道上方时,室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为()°

A、1.2~1.5m

B、1.5~1,8m

C、2.2~2.5m

D、2.5~2.8m

答案:C

15、消防电梯应设置前室,前室或合用前室的门应采用()防火门。

A、甲级

B、乙级

C、丙级

D、丁级

答案:B

16、防火门处于故障状态时,总指示灯应点亮,并发出声光报警信号。声信号的声压级(正前方1m处)应为()dB0故障声信号每分钟至少提示1次,每次持续时间应为1-3s

A、65-85

B、65-80

C、3

D、4

答案:A

17、主电故障时,检查输入电源是否完好,交流电源电压是否为(),检查主电熔丝有无熔断,若已熔断,应更换满足要求的熔丝;检查接触是否不良等,若接线端子或接头松动,应重新连接紧固;若接头处有氧化或锈蚀痕迹,可断开接点,用细砂纸磨掉或用电工刀刮掉氧化层,镀锡和涂抹凡士林后,再重新连接紧固。

A、160-250V

B、180-200V

C、180-250V

D、18O-26OV

答案:C

18、建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于()。

A、2个

B、3个

C、4个

D、5个

答案:A

19、消防电梯的电源的消防电源应在其配电线路的()配电箱处设置自动切换装置。

A、最高一级

B、最低一级

C、最近一级

D、最末—级

答案:D

20、当消防水泵吸水管上设置旋流防止器时,最低有效水位为旋流防止器顶部以上()m水位。

A、0.6

B、0.2

C、0.5

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。