C、报警回路板
D、计算机主机(含CPU、内存、显卡、串行口等)
E、硬盘
答案:ABDE
47、门扇无法开启的原因有()。
A、闭门器主体装反
B、双扇门顺序器损坏
C、门扇变形
D、闭门器损坏
E、连杆上的螺钉挡住门扇
答案:ADE
48、线型感烟火灾探测器故障灯常亮的原因有()。
A、探测器自身老化损坏
B、探测器积尘
C、探测器编码错误
D、探测器报警总线发生故障
E、探测器发射端和接收端光路发生偏移,未调试到位
答案:AE
49、下列场所或部位,宜选择线型光纤感温火灾探测器:()
A、除液化石油气外的石油储罐
B、需要设置线型感温火灾探测器的易燃易爆场所
C、需要实时监测环境温度的地下空间等场所
D、公路隧道、敷设动力电缆的铁路隧道和城市地铁隧道等
E、其他
答案:ABCD
50、挡烟垂壁可通过以下方式控制:()。
A、挡烟垂壁接收到消防控制中心的控制信号后下降至挡烟工作位置
B、当配接的烟感探测器报警后,挡烟垂壁心自动下降至挡烟工作位置
C、现场手动操作
D、系统断电时,挡烟垂壁自动下降至设计位置
E、其他
答案:ABCD
51、室外消火栓系按管网布置形式可分为()
A、独立管网的消火栓系统
B、合用管网的消火栓系统
C、环状管网消火栓系统
D、枝状管网消火栓系统
E、市政消火栓系统
答案:CD