订单查询
首页 其他文档
最新消防证试题及答案
大小:477.1KB 14页 发布时间: 2024-04-26 17:24:00 4.52k 4.28k

C、1000 m2,36m;C、2000 m2,36m;

61、疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,不符合规范要求的是()。

A、防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;

B、防火分区内任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;

C、任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;

D、在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。

62、两座裙房之间的防火间距不应小于()。

A、3.5m B、4m C、5m D、6m

63、建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最()水平距离计算,当外墙有凸出的()构件时,应从其凸出部分外缘算起。

A、近,不燃;B、近,难燃;C、远,难燃;D、远,可燃;

64、消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于(),坡度不宜大于()。

A、5m,3%;B、5m,8%;C、6m,3%;D、6m,8%;

65、某歌舞厅设置在地下一层,其平面布置不符合规范要求的是()。

A、室内地面与室外出入口地坪高差为8m;

B、最大一个包房建筑面积220 m2;

C、设置在厅、室墙上的门采用乙级防火门;

D、与其它部位之间采用2h防火隔墙和1h不燃性楼板分隔。

66、老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地上四层及以上时,每间用房的建筑面积不应大于()m2且使用人数不应大于()人。

A、100,20 B、100,30 C、200,20 D、200,30

67、人员密集的公共场所,其疏散门的净宽度不应小于()m,室外疏散小巷的净宽度不应小于()m。

A、1.4,2 B、1.5,2 C、1.4,2 D、1.4,3

68、公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个,疏散门的净宽度不应小于()m。

A、0.6 B、0.9 C、1.1m D、1.2m

69、通向室外楼梯的门应采用()级防火门,并应向外开启。

A、甲B、乙C、丙D、以上均可

70、任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不应大于()m。

A、30 B、45 C、50 D、60

71、不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于()m,室外开敞空间用于疏散的净面积不应小于()m。

A、12,160 B、12,169 C、13,160 D、13,169

72、建筑外墙采用内保温系统时可采用低烟、低毒且燃烧性能不低于B1级的保温材料的部位是()。

A、人员密集场所B、疏散楼梯间C、避难走道D、疏散走道

73、自动喷水灭火系统设置场所中属于中II危险级的是()。

A、总建筑面积小于5000 m的商场;

B、总建筑面积小于1000 m的地下商场;

C、室内净空高度不超过8m,物品高度不超过3.5m的超级市场;

D、室内净空高度不超过8m,物品高度超过3.5m的超级市场。

74、二氧化碳气体灭火系统不能扑救()火灾。

A、固体表面火灾;

B、棉毛、织物、纸张等部分固体物质深位火灾;

C、电气火灾;

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441