今天小编精心为大家整理了一些建筑节能考试题及答案的相关内容,希望能帮助到大家,欢迎大家阅读和参考。
建筑节能考试题及答案
一、填空题
1、 影响材料导热系数的两个主要参数是密度和含水率。
2、见证取样送检是施工单位在监理工程师或建设单位见证下,按照有关规定从施工现场随机抽查试样,送至有见证检测资质的检测机构进行检测的活动。
3、依据《建筑构件稳态热阻传递性质测定标定和防护热箱法》GB/T13475-2008
,标定热箱法的试件最小尺寸是1.5m×1.5m。
4、JGJ144-2004试件制备、养护和状态调节中规定:温度为10~25℃,相对湿度不应低于50%,试样养护时间应为28 d。
5、浙江省属于全国建筑热工设计分区的哪一个地区夏热冬冷。
6、《建筑保温砂浆》(GB/T 20473-2006)中堆积密度规定:Ⅰ型应不大
于250 kg/m3,Ⅱ型应不大于350 kg/m3。
7、GB/T8484-2008,规定了建筑外窗保温性能分级及检测方法。现有一樘窗的传热系数K值为2.6W/(m2·K),它对应的保温性能分级为5级。
8、建设工程质量检测业务的内容分为见证取样检测和专项检测。
9、承担专项检测的现场检测,现场检测人员不得少于2个。
10、从事建设工程质量检测的单位,应当依法取得相应的资质,并在其许可的范围内从事建设工程质量检测活动。
11、依据GB/T13475-2008,试件的状态调节,为减少试件中热流受到所含水份的影响,建议试件在测量前调节到气干状态。
12、《居住建筑节能检测标准》(JGJ/T 132-2009)外窗窗口气密性能应在受检外窗几何中心高度处室外瞬时风速不大于3.3 m/s的条件下进行。。
13、JGJ/T 132-2009《居住建筑节能检测标准》中定义的室内活动区域是:由距地面或楼板面700 mm和1800 mm,距内墙内表面300mm,距离外墙内表面或固定的采暖空调设备600mm的所有平面所围成的区域。
14、检测技术人员经过岗前培训和考核,取得岗位证书,方可从事检测工作。
15、检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。
16、GB/T 8813-2008《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》中试件状态调节规定:温度
23±2℃,相对湿度50±10%,至少6h。
17、外门窗室内、外表面所受到的空气绝对压力差值。当室外表面所受的压力低于室内表面所受压力时,压力为负压。
18、外墙节能构造钻芯检验中,当实测芯样厚度的平均值达到设计厚度的95%及以上且最小值不低于设计厚度的90%时,应判定保温层厚度符合设计要求。
19、混凝土砌块夹芯保温外墙,由、、组成。(结构层保温层保护层)
20、承重保温装饰空心砌块是集、、三种功能于一体的新型砌块,同时解决了与稳定可靠连接的问题。(保温承重装饰装饰面结构层)
21、施工时墙体及钢筋铺设经后方可浇筑混凝土,并应通知和人员旁站监督混凝土浇筑。(检验合格墙体质检监理)
22、混凝土砌块堆放场地应并便于。混凝土砌块不得任意和,不宜堆放,须按分别堆放,使用之前严禁。(夯实排水倾卸抛掷贴地规格强度等级浇水)
23、实现围护结构的节能,就应提高建筑物、、、等围护结构各部分的保温隔热性能,以减少,并提高门窗的,以减少耗热量。(外墙、屋面、地面、门窗、传热损失、气密性、空气渗透)
24、建筑节能方法有在、、、和采取适合地方特点的措施以实现节能的建筑节能方法。(建筑体形、布局、朝向、间距、围护结构的设计上)
25、保温绝热材料一般均是轻质、疏松、多孔、纤维材料。按其成分可分为和两种。(有机材料无机材料)
26、胶粉聚苯颗粒保温浆料的组成、结构、和是决定其导热系数的重要因素。(干表观密度孔隙率吸湿性)
27、建筑中可用岩棉板作为墙保温系统中的保温隔热材料。(外外)
28、在丰富的地区,因地势表面植被覆盖的不同,在太阳辐射作用下,产生“”形成气流运动,在建筑内形成,对改善夏季热环境,节约是非常有利的。(江河湖泊水陆风穿堂风空调能耗)
29、一般居住建筑组团平面布局有、、、、等。(行列式错列式周边式混合式自由式)
30、平屋面有找坡和找坡,在建筑设计中也常采用一半找坡,一半找坡的处理方法。(建筑结构建筑结构)
31、铺设木搁栅的,宜在木搁栅问嵌填,使楼板层的和性能更好。(空铺木地板板状保温材料保温隔声)
二、单项选择题:
1、膨胀珍珠岩具有哪些特性。(D)
A、质轻、绝热、耐火但不隔音B、质轻、绝热、隔音但不耐火