37、某房间t=20±0.5︒C,空调精度为0.5︒C。(√)
38、某房间t=20±0.5︒C,空调温度基数为0.5︒C。(×)
39、舒适性空调夏季室内设计风速为≤0.3 m/s。(√)
40、舒适性空调冬季室内设计风速为≤0.3 m/s。(×)
41、空调的区域是指,离外墙0.5米,离地0.3米,高于精密设备0.3~0.5米范围内的空间。(√)
五、问答题
1、夏季室内热量的主要来源是什么?
(1)维护结构向室内的传热。在太阳辐射和室外气温共同作用下,外围护结构外表面吸热升温,将热量传入室内,并以传导、辐射和对流的方式使维护结构内表面及室内空气温度升高。
(2)透进的太阳辐射热。通过窗口直接进入的太阳辐射热,使部分地面、家具等吸热升温,并以长波辐射和对流换热方式加热室内空气。此外,太阳辐射热投射到房屋周围地面及其他物体,其一部分反射到建筑的墙面或直接通过窗口进入室内;另一部分被地面等吸收后,使其温度升高而向外辐射热量,也可能通过窗口进入室内。
(3)通风带入的热量。自然通风或机械通风过程中带进的热量。
(4)室内产生的余热。室内生产或生活过程中产生的余热,包括人体散热。
2、建筑室内外热交换主要包括哪些方面?
建筑室内外传热主要包括辐射、对流和导热三方面。
(1)辐射与辐射换热。温度不同的诸表面,当表面间的介质具有透过性(如真空、空气等)就会产生辐射换热。热能以电磁波的形式由一个物体传递给另一个物体。由于物体的热辐射与物体表面的热力学温度的四次方成正比,因而温差越大,由高温物体向低温物体转移的热量就越多。利用材料辐射放热的不同性能,可以达到建筑节能的效果。
(2)对流与对流换热。对流换热是流体中分子做相对位移而传递热量的方式,按促成流体产生对流的原因可分为自然对流和受破对流。对于采暖建筑,当维护结构质量较差时,室外温度愈低,则窗与外墙内表面温度也愈低,邻近的热空气与其之间温差就愈大,表面对流换热量增大,使热空气迅速变冷下沉,这样就使得这种房间只有在采暖设备附近及其上部温度较高,外围特别是下部温度很低。当维护结构的质量较好时,其内表面温度较高,室温分布较为均匀,无急剧的对流换热现象产生,保温节能效果较好。
(3)导热和导热换热。导热可产生于液体、气体、导电固体和非导电固体中。它是由于温度不同的质点热运动而传送热量,只要物体内有温差就会有导热产生。一般来说密实的重质材料导热性能好,而保温性能差;反之,疏散的轻质材料导热性能差,而保温性能好。
3、分析影响建筑能耗的几个因素?怎样控制它们以提高建筑的整体节能效能?
建筑是否节能,节多少能,主要还是由建筑单体本身的属性,包括建筑外形、建筑朝向、建筑维护维护结构设置(如窗墙比、维护结构热惯性)等因素所决定的。
(1)控制建筑体形对建筑能耗的影响:
1)减少建筑面宽,加大建筑进深;
2)增加建筑物的层数,减少或避免建造单元少的点式平面的底层建筑;
3)加大建筑物长度或增加组合体;
4)建筑外形不易变化过多,建筑外形采用长条状为好,而体形复杂,凹凸面过多的住宅建筑对节能是不利的。
(2)控制建筑朝向对建筑能耗的影响:冬季能有适量并具有一定质量的阳光射入室内及主墙面;夏季尽量减少太阳直射;冬季避免冷风吹袭;夏季有良好的通风;充分利用地形和节约用地;照顾居住建筑组合的需要。
(3)控制窗墙比对建筑能耗的影响:
1)通过提高窗用型材的规格尺寸、准确度、尺寸稳定性和组装的精确度以增加开启缝隙部位的搭接量,减少开启缝的宽度以达到减少空气渗透的目的。
2)采用气密条,提高外窗气密水平。各种气密条由于所用材料、断面形状、装置部位等情况不同,密封效果也略有差异。
(4)控制热惯性对能耗的影响:维护结构的热容量越大,蓄热能力就越大,衰减和滞后就越明显,一般来说厚重的材料其蓄热能力大,由该材料组成的维护结构热稳定性就好,房间温度相应抵抗外扰波动的能力就越强,这对减少建筑能耗有着重要的意义;此外即使是相同的材料组成的维护结构,不同的采暖空调运行模式对维护结构材料顺序的设置要求也是不同的,对连续运行模式房间的温度波动应尽可能的小,因此在维护结构里侧应选用蓄热能力大的厚重材料,如采用外墙外保温材料保证一定的传热热阻,减少采暖能耗。
4、详细说明外墙外保温体系的质量要求有哪几项?
(1)保温效能。关键性指标应该按照所用材料的实际热工性能,经过热工计算得出足够的厚度,以满足节能设计标准对当地建筑的要求。
(2)稳定性。与基层墙体牢固结合是保证外保温层稳定性的基本环节。
(3)防火处理。必须严格按照相关要求进行防火处理。
(4)湿热性能。首先要在外保温墙体的表面,包括面层、接缝处、孔洞周边、门窗洞口周围等处采取严密的措施,使其具有良好的防水性能;其次要采取适当的措施防止墙内结露;最后外保温墙体应能耐受当地最严酷的气候及其变化。
(5)耐撞击性能。主体结构发生正常变形时,不致发生裂缝或者脱开。
(6)耐久性。在正常使用和维修条件下,平均寿命应达到25年以上。
(7)施工偏差。施工过程中实际上难以避免产生偏差,但此偏差应不影响建筑建成的质量。
(8)维修。应该进行定期检查和修复。
(9)墙体外保温所用的各种材料与配件的产品质量,以及工程施工质量均应得到控制,以便保证外保温体系的工程质量。
5、与外墙内保温相比,外墙外保温有哪些优势?
相对于外墙内保温,外墙外保温具有以下七大优势: