93、采用国际单位制,热量、冷量的单位为()。A
A.W(瓦)B.kcal/h(千卡/时)C.RT(冷吨)D.℃(摄氏度)
94、试问在下述有关冷却塔的记述中,()是正确的?C
A.是设在屋顶上,用以贮存冷却水的罐
B.净化被污染的空气和脱臭的装置
C.将冷冻机的冷却水所带来的热量向空中散发的装置
D.使用冷媒以冷却空气的装置
95、为保证车间有足够的通风量,通常在进行自然通风开口面积计算时,应考虑()。D
A.风压B.热压C.气压D.风压和热压
96、公共厨房、卫生间通风应保持()。B
A.正压B.负压C.常压D.无压
97、设计事故排风时,在外墙或外窗上设置()最适宜。D
A.离心式通风机B.混流式通风机
C.斜流式通风机D.轴流式通风机
98、机械送风系统的室外进风装置应设在室外空气比较洁净的地点,进风口的底部距室外地坪不宜小于()m。B
A.3 B.2 C.1 D.0.5
99、室外新风进风口下皮距室外绿化地坪不宜低于()。A
A.1m B.2m C.2.5m D.0.5m
100、机械排烟管道材料必须采用()。A
A.不燃材料B.难燃材料
C.可燃材料D.A、B两类材料均可
101、在通风管道中能防止烟气扩散的设施是()。B
A.防火卷帘B.防火阀C.排烟阀D.空气幕
102、高层民用建筑通风空调风管,在()可不设防火阀。C
A.穿越防火分区处
B.穿越通风、空调机房及重要的火灾危险性大的房间隔墙和楼板处
C.水平总管的分支管段上
D.穿越变形缝的两侧
103、垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上设什么阀门为宜()A
A.防火阀B.平衡阀C.调节阀D.排烟防火阀
104、多层和高层建筑的机械送排风系统的风管横向设置应按什么分区?()B
A.防烟分区B.防火分区C.平面功能分区D.沉降缝分区
105、一类高层民用建筑中,()应设置机械排烟设施。D
A.不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯前室或合用前室
B.采用自然排烟设施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室
C.封闭式避难层
D.无直接自然通风,且长度超过20m的内走道
106、在排烟支管上要求设置的排烟防火阀起什么作用?()A
A.烟气温度超过280℃自动关闭
B.烟气温度达70℃自动开启