112、“两票”管理,首先要落实工作票签发人、工作许可人、工作负责人的责任,其次是监督责任。
1.在原工作票停电及安全措施范围内增加工作内容,应遵守那些规定?
答:应有工作负责人征得工作票签发人和工作票许可人的同意,并在工作票上增添工作项目。
2.防误闭锁装置退出和停运有那些规定?
答:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经设备运维管理单位批准;
短时间退出防误闭锁装置时,应经变电运维班(站)长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。
3.什么是全部停电的工作?
答:全部停电的设备是指,室内高压设备全部停电(包括架空线路和电缆引入线在内),并且通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外设备全部停电的(包括架空线路和电缆引入线在内)的工作。
4.在电气设备上工作,保证安全的组织措施有那些?
答:1)现场勘察制度;
2)工作票制度;
3)工作许可制度;
4)工作监护制度;
5)工作间断、转移和终结制度。
5.在电气设备上工作,保证安全的技术措施有哪些?
答:1)停电;
2)验电;
3)接地;
4)悬挂标示牌和装设遮拦(围栏)。
6.变更工作负责人有哪些规定?
答:非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知工作票许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。工作负责人允许变更一次。原现工作负责人应对工作内容和安全措施进行交接。
7.第一二种工作票如何办理延期手续?
答:第一二种工作票办理延期手续,应在工作未结束以前有工作票负责人向运维负责人提出申请(属于调控中心管辖、许可的检修设备,还应通过值班调控人员批准),由运维负责人通知工作许可人给予办理。第一二种工作票只能延期一次。
8.全部工作结束,工作负责人还需履行哪些手续后,方表工作终结?答:工作负责人应先周密检查,待工作人员撤离工作地点后,再向运维人员交代所修的项目、发现的问题、实验结果和存在问题等,并与运维人员共同检查设备状态、状况,有无遗留物件,是否清洁等,然后在工作票上填明工作结束时间。经双方签名后,表示工作终结。
9.高温中暑的主要症状有哪些?如何进行高温中暑急救?
答:烈日直射头部,环境温度过高,饮水过少和出汗过多等都可引起中暑现象,其症状一般为恶心、呕吐、胸闷、眩晕、嗜睡、虚脱,严重时抽搐、惊厥甚至昏迷。
发现高温中暑,应立即将病员从高温或日晒环境转移到阴凉通风处休息,用冷水擦浴,湿毛巾覆盖身体,电扇吹风,或在头部放置冰袋等方法降温,并及时给病员口服盐水,严重者送医院治疗。
10.断路器(开关)遮断容量不满足要求时,应如何处理?
答:应用墙或金属板与该断路器操动机构(操作机构)隔开与该断路器(开关)隔开,进行远方操作,重合闸装置应停用。
11.创伤急救的原则是什么?
答:创伤急救的原则是先抢救、后固定、再搬运,并注意采取措施,防止伤情加重或污染。需要送医院救治的,应立即做好保护伤员措施后,送医院救治。
12.当用户管辖的线路停送电时,应遵守那些规定?
答:当用户管辖的线路停电时,应得到用户停送电联系人的书面申请,经批准后方可停电,并做好安全措施,恢复供电时,应得到原工作申请人的工作结束报告,做好录音并记录后方可进行。用户停送电联系人的名单应在调控中心和有关部门备案。
13.紧急救护的原则是什么?
答:在现场采取积极措施,保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速与医疗急救中心(医疗部门)联系救治。
14.紧急救护时,现场救护人员应掌握哪些救护方法?
答:现场救护人员应定期接受培训,学会紧急救护法,会正确解脱电源,会心肺复苏法,会止血、会固定、会包扎,会转移搬运伤员,会处理急救外伤或中毒等。
15.电力电缆开挖施工的安全措施有那些?
答:1)采用非开挖技术施工前,应首先探明地下各种管线及设施的相对位置;
2)非开挖的通道,应离开地下各种管线及设施足够的安全距离;