以下内容是小编为大家精心整理的有关于2024电力安规考试题库及答案,欢迎大家阅读下载。
2024电力安规考试题库及答案
一、填空题
1、所有生产人员必须熟练掌握触电现场急救方法,所有职工必须掌握消防器材的使用方法。
2、危险点分析工作应在办理工作票、操作票之前进行。
3、厂内机动车辆装运整体重物时,严禁人货混载。
4、“口头上承认安全规程重要,但无人监护时往往随意作业。”这是作业性违章者的一种心理状态。
5、防火重点部位是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大的部位和场所
6、凡在离地面(坠落高度基准面)2米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。
7、使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5米。
8、发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止高空坠落。
9、安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上。
10、所有升降口、大小空洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050毫米高的栏杆和不低于100毫米高的护板。
11、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好,高压验电必须戴绝缘手套。
12、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。
13、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4 m以内,室外不得接近故障点8 m以内。
14装卸高压保险器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。
15、电气工具和用具应由专人保管,每六个月须由电气试验单位进行定期检查;使用前必须检查电线是否完好,有无接地线;坏的或绝缘不良的不准使用;使用时应按有关规定接好漏电保护器和接地线;使用中发生故障,须立即找电工修理。
16、禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上、或运行中设备的轴承上行走或坐立。
17、触电急救必须分秒必争,立即就地迅速用心肺复苏法抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗部门联系。
18、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。
19、防误装置不能随意退出运行,停用防误装置时,要经本单位总工程师批准,短时间退出防误闭锁装置,应经值长批准。
20、所有转动机械检修后的试运行操作,均由运行值班人员根据检修工作负责人的要求进行,检修工作人员不准自己进行试运行的操作。
21、生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道必须覆以与地面平齐坚固的盖板,在检修工作中,如需将盖板取下,必须设临时围栏,临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。
22、机器的转动部分必须装有防护罩或其它防护设备,露出的轴端必须设有护盖。
23、使用沙轮研磨时应戴防护眼睛或装设防护玻璃。用沙轮磨工具时应使火星向下。不准用沙轮的侧面研磨。
24、任何人进入生产现场,必须戴安全帽。
25、低压电气设备是指对地电压在1000V以下者。
26、高处作业应使用工具袋,较大的工具应固定在牢固的构件上,不准随便乱放,上下传递物件应用绳索栓牢传递,严禁上下抛掷。
27、监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行为
28、不准戴手套或单手抡大锤,周围不准有人靠近。
29、检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然后在工作票上签字,才允许开始工作。
30、在检修工作地点,最多只许有两个氧气瓶:一个工作,一个备用。使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,每一气瓶上应套有厚度不少于25mm的防震胶圈两个。氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m。氧气瓶和乙炔瓶到焊接作业点火源的距离不应小于10m。严禁使用没有减压器的氧气瓶。严禁使用没有减压器和回火防止器的溶解乙炔气瓶。
31、动机械检修完毕后,转动部分的防护装置应牢固地装复,否则不准起动。
32、四不伤害指:不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害、保护他人不受伤害。
33、承压部件的焊接工艺要求严格遵循作业指导文件的要求执行。
34、现场检修必须实施检修人员的“三检”是指(自检、班组检、专工检)。
35、指挥性违章指违反国家、行业、技术规程、条例和保证人身安全的安全技术措施进行劳动组织与指挥的行为。
36、四级控制是指公司、部门、班组、个人安全目标四级控制。
37、被录用的工作人员,须经过体格检查合格。工作人员必须定期进行体格检查,凡患有不适于担任热力和机械生产工作病症的人员,经医生鉴定和有关部门批准,应调换作其他工作。