订单查询
首页 其他文档
国网安规安全考试题目及答案
大小:468.66KB 3页 发布时间: 2024-05-20 14:33:27 19.25k 18.08k

7.作业前检查多电源和有自备电源的用户已采取()等防反送电的强制性技术措施。(2分)A.机械联锁B.防误闭锁C.带电闭锁D.电气联锁(A、D)

8.接入低压配电网的分布式电源,并网点应安装()、具备开断故障电流能力的开断设备。(2分)A.易操作B.可闭锁C.具有明显开断指示D.电网侧应能接地(A、C)

9.下列属于电力系统安全自动装置的有()。(2分)A.重合闸B.低周减载C.差动保护D.高频切机(A、B、D)

10.各级调度、发电厂、变电所运行值班人员在进行设备操作时,应严格遵守《电力安全工作规程》中有关电力线路和电气设备的哪些制度?()(2分)A.工作许可制度B.工作票制度C.工作终结制度D.工作管理制度(A、B、C)

11.电系运行操作人员的倒闸操作范围包括()。(2分)A.开关、闸刀及熔丝的合上或拉开B.交直流操作回路的合上或拉开C.有载调压主变压器分接头的调整0(A、B、C)

12.变压器出现以下哪些情况时应立即停电处理?()(2分)A.严重过负荷B.油枕或防爆管喷油C.漏油致使油面下降,低于油位指示计的指示限度D.出现异常声音(B、C)

13.对新安装的变压器保护在变压器启动时的试验有()。(2分)A.带负荷校验B.测量差动保护不平衡电流C.变压器充电合闸试验D.测量差动保护的制动特性(A、B、C)

14.以下哪些情况变压器可不立即停电处理()。(2分)A.在正常负荷和冷却条件下,变压器温度不正常且不断上升B.油色变化过甚,油内出现碳质C.轻瓦告警D.过负荷(C、D)

15.闸刀在运行中出现发热时,可()。(2分)A.应立即设法减少负荷B.以适当的开关,利用倒母线或以备用开关倒旁路母线等方式,转移负荷,使其退出运行C.采取带电作业进行抢修D.可以使用接短路线的方法,临时将闸刀短接(A、B、C、D)

16.接地网起着工作接地和保护接地的作用,当接地电阻过大时有何危害?()(2分)A.工作时对人体有放电危险B.在雷击时使附近的设备遭受到反击的威胁C.发生接地故障时使健全相和中性点电压过高D.会构不成放电回路(B、C)

17.什么情况下不允许调节变压器有载调压开关()。(2分)A.变压器过负荷运行时B.有载调压装置的轻瓦斯动作报警时C.变压器油面温度超过95度或温升已达55度D.调压次数超过规定时(A、B、D)

18.一般而言,当系统电压降低时()。(2分)A.有功负荷上升B.有功负荷下降C.频率上升D.频率下降(B、C)

19.变压器缺油的原因()。(2分)A.油阀门关闭不严漏油B.作油耐压试验取样后未及时补油C.大端盖及瓷套管处防油胶垫老化变形,滲漏油D.散热管焊接部位,焊接质量不过关滲漏油(A、B、C、D)

20.调度指令指的是值班调控员对其所管辖的设备向下级调度、运维值班人员发布()保护状态改变以及事故处理等有关运行和操作的指令。(2分)A.出力计划B.许可操作C.接线方式D.电系操作(A、C、D、E)

21.开关在哪些情况下不允许断合负荷电流?()(2分)A.严重缺油B.正常运行C.严重漏气D.无保护(A、C)

22.变压器分接头一般从高压侧抽头,主要考虑是()。(2分)A.高压绕组一般在外面,抽头方便B.高压侧额定容量大C.高压侧电流小D.高压侧油温低(A、C)

23.电流互感器的误差与二次回路的阻抗有关,并伴随着阻抗值的变化而变化,其特性是()。(2分)A.阻抗值增大,误差增大B.阻抗值增大,误差减小C.阻抗值减小,误差增大D.阻抗值减小,误差减小(A、D)

24.现场作业保证()。(2分)A.任务清楚B.危险点清楚C.作业程序清楚D.预防措施清楚(A、B、C、D)

25.电网管理单位停电检修,以空气开关等无明显断开点的设备作为停电隔离点时,应采取()等措施防止误送电。(2分)A.设置绝缘隔离挡板B.悬挂标示牌C.加锁D.拆除空气开关(B、C)

26.以下()属于变压器(电抗器)油中溶解气体的特征气体。(2分)A.H2 B.3H4 C.2 D.N2(A、B)

27.变压器装设的保护有()。(2分)A.瓦斯保护;B.差动保护;C.零序电流保护;D.过负荷保护。0(A、B、C、D)

28.对无法直接验电的设备,应间接验电,即通过设备的()及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。(2分)A.机械位置指示B.电气指示C.带电显示装置D.仪表(A、B、C、D)

29.新建、扩建输配电设备,应由设备主管单位在投运前一个月(特殊情况除外)向有关调度机构提供下列资料:()。(2分)A.设备规范、参数B.设备运行限额及事故过载规定C.电系结线图D.继电保护及安全自动装置原理图(A、B、C、D)

30.操作中发生带负荷拉、合隔离开关应该()。(2分)A.带负荷合隔离开关时,即使发现合错,也不准将隔离开关再拉开B.带负荷错拉隔离开关时,在刀片刚离开固定触头时,便发生电弧,这时应立即合上C.如隔离开关已全部拉开,则不许将误拉的隔离开关再合上D.但如隔离开关已全部拉开,应将误拉的隔离开关再合上(A、B、C)

三、判断题(每题1分,共30题)

1.电力系统的电压是电能质量的重要指标之一,各级调度、运行人员必须加强对管辖范围内各级运行电压的监视和调整工作。(1分)正确答案:对

2.一般情况下,变压器停运时,应先拉电源侧开关,后拉负荷侧开关。(1分)正确答案:错

3.电力企业和用户对执行监督检查任务的电力监督检查人员应当提供方便。(1分)正确答案:对

4.闸刀在合上或拉开前必须检查和它相应的开关已在拉开位置,设备停役时先拉开关再拉电源侧闸刀,最后拉开负荷侧闸刀;复役时相反,严防带负荷拉闸刀。(1分)正确答案:错

5.在直流电路中电容相当于开路。(1分)正确答案:对

6.在操作过程中,任何一人(操作人或监护人)不得离开岗位。(1分)正确答案:对

7.合理的运行方式是改善保护性能、充分发挥保护装置效能的关键。(1分)正确答案:对

8.若变压器瓦斯保护动作,未查明原因前不得送电。(1分)正确答案:对

9.变电站装设避雷器是为了防止直击雷。(1分)正确答案:错

10.小电流接地系统发生单相金属性接地时,正常相对地电压上升约1.732倍,故障相电压降低,各线电压值不变。(1分)正确答案:对

11.电力监督检查人员进行监督检查时,有权向电力企业或者用户了解有关执行电力法律、行政法规的情况,查阅有关资料,并有权进入现场进行检查。(1分)正确答案:对

12.雷雨天气户外巡视应远离按地装置,并应穿绝缘靴。(1分)正确答案:对

13.23/35/110/220KV输电线路的“名字”规定用二个字:第一个字用受端变电站或发电厂的简称,第二个字用送端发电厂或变电站的简称。(1分)正确答案:错

14.操作人员只有听到“对,执行”的口令后,才能执行实际操作。(1分)正确答案:对

15.高压电气设备电压等级为在1000V以上。(1分)正确答案:对

反馈
我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441