订单查询
首页 其他文档
安规题库最新最全
大小:477.75KB 8页 发布时间: 2024-05-20 14:34:45 7.37k 5.51k

机器的转动部分必须装有防护罩或其他防护设备(如栅栏),露出的轴端必须设有护盖。在机器设备断电隔离之前或在机器转动时,禁止从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。

16.对检修中的机械有哪些问题?

在机器完全停止以前,不准进行维修工作。维修中的机器应做好防止转动的安全措施,如:切断电源(电动机的开关、刀闸或熔丝应拉开;开关操作电源的熔丝也应取下;DCS系统操作画面也应设置“禁止操作”),切断风源、水源、气源、汽源、油源;与系统隔离的有关闸板、阀门等应关闭,必要时,应加装堵板,并上锁;上述闸板、阀门上挂“禁止操作有人工作”警告牌。必要时还应采取可靠的制动措施。检修工作负责人在工作前,必须对上述安全措施进行检查。确认措施到位无误后,方可开始工作。

17.应避免长时间停留在那些地方?

应避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的地方,例如;汽、水、燃油管道的法兰盘、阀门附近;煤粉系统和锅炉烟道的人孔及检查孔和防爆门、安全门附近;除氧器、热交换器、汽包的水位计以及捞渣机等处。如因工作需要,必须长时间停留时,应做好安全措施。

18.遇有电气设备着火时,应如何处理?

遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或六氟丙烷灭火器灭火;对油开关、变压器(已隔绝电源)可使用干式灭火器、六氟丙烷灭火器等灭火,不能扑灭时再用泡沫式灭火罪灭火,不得已时可用干砂灭火;地面上的绝缘油着火,应用干砂灭火。扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使用正压式空气呼吸器。

19.使用行灯的注意事项?

(1)行灯电压不应超过36V,在周围均是金属导体的场所和容器内工作时,不应超过24V,在潮湿的金属容器内、有爆炸危险的场所(如煤粉仓、沟道内)、脱硫烟道系统等处工作时,不应超过12V。行灯变压器的外壳应可靠地接地,不准使用自耦变压器。

(2)行灯电源应由携带式或固定式的降压变压器供给,变压器不应放在金属容器或特别潮湿场所的内部。

(3)携带式行灯变压器的高压侧应带插头,低压侧带插座,并采用两种不能互相插入的插头。

(4)行灯变压器的外壳必须有良好的接地线,高压侧应使用三相插头。

20.使用工作票的范围?

在热力、机械和热控设备、系统上进行安装、检修、维护、试验工作,需要对设备、系统采取安全措施或需要运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备安全措施的工作时,必须使用工作票.

21.工作票签发人职责?

(1)工作是否必要和可能;

(2)工作票上所填写的安全措施是否正确和完善;

(3)经常到现场检查工作是否安全地进行。

22.工作负责人职责?

(1)正确地和安全地组织工作;

(2)对工作人员给予必要指导;

(3)随时检查工作人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施。

23.工作许可人职责?

(1)检修设备与运行设备确已隔断;

(2)安全措施确已完善和正确地执行;

(3)对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温和有爆炸危险等。

24.值班负责人(运行班长、单元长)职责?

(1)对工作票的许可至终结程序执行负责;

(2)对工作票所列安全措施的完备、正确执行负责;

(3)对工作结束后的安全措施拆除与保留情况的准确填写和执行情况负责。

25.工作班成员职责?

(1)工作前认真学习安全工作规程、运行和检修工艺规程中与本作业项目有关规定、要求;

(2)参加危险点分析,提出控制措施,并严格落实;

(3)遵守安全规程和规章制度,规范作业行为,确保自身、他人和设备安全。

26.值长职责?

(1)负责审查检修工作的必要性,审查工作票所列安全措施是否正确完备、是否符合现场实际安全条件;

(2)对批准检修工期,审批后的工作票票面、安全措施负责;

(3)不应批准没有危险点控制措施的工作票。

27.高处作业人员的条件?

从事高处作业的人员必须身体健康。患有精神病、癫痫病以及经医师鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员,不准参加高处作业。凡发现工作人员有饮酒、精神不振时,禁止登高作业。