8、安装和检修时要彻底清理油系统杂物,并严防检修中遗留杂物堵塞管道。(√)
9、安全标志可以用来替代安全操作规程。(×)
10、大修机组必须彻底清理滑销系统,使其膨胀畅通。轴向膨胀和横向膨胀指示不全者应尽快完善。(√)
11、变压器运行、检修中应注意检查套管引出线端帽的发热情况,防止因接触不良或引线过热开焊引起套管爆炸。(√)
12、临时工上岗前,必须经过安全生产知识和安全生产规程的培训,考试合格后,持证或佩戴标志上岗。(√)
13、时工可以独立工作,从事危险的工作时要有监护人监护。(×)
14、吊重物不准让其长期悬在空中,有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开驾驶室。(√)
15、时工的安全管理、事故统计、考核与固定职工不一样。(×)
16、故调查处理应当按照实事求是、尊重科学、“四不放过”的原则(√)
17、险点分析工作应在办理工作票、操作票之前进行(√)
18、救可能产生有毒气体的火灾时,扑救人员应使用呼吸器。(×)
19、生人身触电事故时,为了解救触电者,可以不经许可即行断开设备的电源,但事后须立即汇报。(√)
20、工前工作票内的全部安全措施应一次完成。(√)
21、用电钻等电气工具时须戴绝缘手套。(√)
22、有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050毫米高栏杆和不低于100毫米高的护板。(√)
23、作票应保存三个月。(×)
24、用砂轮研磨时,不需戴防护眼镜或装设防护玻璃。(×)
25、凿子凿坚硬或脆性物体时需戴防护眼镜,必要时装设安全遮栏,以防碎片打伤旁人。(√)
26、产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固的盖板。在检修工作中如需将盖板取下,必须设临时围栏。(√)
27、屋外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长物,应一人放倒搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。(×)
28、作票应填写设备的双重名称,即设备名称和编号。(√)
29、压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应填用第二种工作票。(√)
30、处工作传递物件,不得上下抛掷。(√)
31、发电机励磁回路上工作需填写第一种工作票。(×)
32、于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线,加装的接地线应登录在值班记录上,个人保安接地线由工作人员自装自拆。(×)
33、梯子上工作时梯与地面的斜角度为60度左右,工作人员必须凳在距梯顶不少于1米的梯蹬上工作(√)
34、作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。(√)
35、轮机油系统设备在运行中可以动火。(×)
36、吊重物不准让其长期悬在空中,有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开驾驶室。(√)
37、一般设备清洗可以使用汽油。(×)
37、炉设备检修时,检修人员进入燃烧室、烟道以前,应进行充分通风,不准进入空气不流通的烟道内部工作。(√)
39、卸搬运工在操作前,要穿戴好劳动防护用品,检查工具是否完整、齐全、安全可靠,检查作业环境,消除事故隐患。(√)
40、可以将焊接导线搭放在氧气瓶、乙炔瓶、乙炔发生器、煤气、液化气等设备和管线上。(×)
41、单人操作时不得进行登高或登杆操作。(√)
42、作负责人在全部停电时,可以参加工作班工作。在部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰有电部分的情况下,方能参加工作。(√)
43、禁止在工作场所存放汽油、酒精。(√)
44、接触高温物体工作时,应戴手套和穿合适的工作服(√)。
45、修工作使用的临时电源,检修人员、外包工及临时工都可以进行接线工作。(×)
46、准在有压力的管道上进行任何检修工作。(√)
47、下爬梯必须抓牢,并不准两手同时抓一个梯阶。(√)