⑸高处作业做好防滑措施,特别是露天支架平台、脚手架等高处作业,有霜冻、积雪等及时预先检查铲除、擦干,施工人员穿软底防滑鞋,禁止穿硬底、易滑鞋。
⑹脚手架搭设施工时避开低温时间,管子上有霜露、冰雪停止施工。脚手架作业平台必须设置安全网,上下支架设置斜道,斜道上按不大于30cm的间距设置防滑档,禁止直立攀爬支架上下平台。施工人员在冬季必须经安全通道或斜道进出,严禁攀爬或利用机械设备踩踏进出施工平台。
⑺堆放钢材时采取防滑措施,层与层之间设置防滑草绳。钢索与钢材直接接触时,设置橡胶或草绳隔垫防滑。龙门吊、架桥机安装预制箱梁时,钢索与箱梁接触处设置干燥的橡胶或草袋防滑。
3、防火防电措施
⑴入冬前对消防灭火器具进行全面检查,对消防设施做好保温防冻措施。
⑵对办公楼、生活区、职工宿舍、油库、食堂等重点区域进行冬季安全防火大检查,对检查出的问题及时落实整改措施,由专职安全员负责督促实施。
⑶加强电气线路和电加热器管理,除施工场地必要的砼养护措施外,其他区域禁止使用电炉、电加热器、碘钨灯取暖,宿舍禁止使用
大灯泡。确因工作需要使用以上设施的部门和个人必须经专职安全员同意后方可使用,使用时要有专人负责,确保用电安全。
⑷施工现场加强明火管理,施工现场禁止吸烟,特别是模板加工场地、油罐、仓库等附近区域,同时明确冬季防火责任人。明火作业及易爆易燃作业严格执行三级动火审批手续,动火审批执行当天有效的规定。每次动火作业,明确现场动火责任人,责任人现场监督,动火完成无火种隐患后才可离开。
⑸冬季施工前,对施工用电和生活用电进行全面的检查,对电动工器具进行检测检查,确保冬季施工所用电动工器具全部合格,并在有效期内。严禁使用不合格的电动工器具,施工、生活场地严禁将电源线乱拉乱接,通过地方道路、施工通道的电源线设置可靠的盖板。各班组电工加强冬季用电日常检查,项目部专职安全员督促检查。
⑹冬季施工用电量大,必须严格分配,确保用电荷载分配合理,不超荷载使用,严禁私自拉线接电。
⑺仓库、木工加工场地等易燃区域禁止使用电炉、电加热器,禁止使用碘钨灯烘烤取暖,禁止私拉电源线、私接电源插座。
⑻严禁在施工场地使用氧、乙炔和可燃物生火取暖。氧、乙炔存放仓库禁止使用明火、电器取暖。
⑼对易燃易爆品和危险废弃物的管理由专人进行管理,试验室化学用品定人定责任,日常使用的化学用品要在确保安全的情况下使用。
⑽各类机械油箱、水箱结冻时,采用热水解冻,禁止明火直接烘烤解冻。
4、机械作业规定
⑴冬季使用前对所有机械进行换季保养和检查,换用适合本地使用的防冻液、燃油、润滑油、液压油、压缩机油等,同时检查预热、保温装置。
⑵电动机械入冬前检查或更换轴承润滑脂。
⑶有冷却系统的机械设备,在气温降到5℃时,必须每日放水或加入防冻液。
⑷加入防冻液前,对冷却系统进行全部清洗并检查水箱、水套、水管及接头处的渗漏情况,有渗漏的及时修补。
⑸加入的防冻液比水容量减少6%,防止受热膨胀外溢。防冻液缺少时及时添加。
⑹未加防冻液的机械,启动前在水箱内加注热水。工作结束后进行放水,放水全部完成后才能离开。同时将水塞保持在开启状态,并在机械明显位置挂“无水”牌。
⑺对使用柴油的机械,冬季换用-10#柴油。
⑻施工机械启动后,先低速空转使温度上升,再逐步增加转速,禁止刚启动就猛轰油门。
⑼砼搅拌机、砂浆搅拌机、灰浆泵、砼泵车、砼运输车等机械停止工作后,将机械内物料倒尽,用清水清洗干净,并将积水放尽。空气压缩机和真空泵等停止运转后,将储气罐内积水放尽。
⑽冬季做好施工机械、车辆、砼拌和站操作室的防风、防漏、防寒措施,保证工人及机具安全。
5、防雾防霾措施
⑴本项目在雾霾天气将停止一切机械、车辆和高空作业,待雾霾消退后,按以上措施进行施工。
⑵提前在交叉施工路段设置防撞措施,防止社会车辆撞击施工支架和其他设施。在雾霾气候出现时,打开交叉路段夜间照明设施,提醒过往车辆和行人注意。
安全文明施工实施方案三
一、工程概况
本工程为爱辉路201号4号楼(原3号楼)改建工程,基地位于上海市宝山区爱辉路与共江路交差口,基地用地面积8974.96㎡,地原有建筑物1#新普盛大厦,2#楼,3#楼,本次设计主要任务是扩建原有地下室,原有地下室2#楼拆除,改建为4#楼,改建4#楼,一层,二层,三层南面与原3#楼相通。
本工程由上海泗塘资产管理有限公开发,上海化工工程监理有限公司监理,上海新建设建筑设计有限公司设计,上海汇营建设工程有限公司施工
二、编制依据
(1)《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-2011)
(2)《上海市文明城市建设管理办法》
三、编制原则
(1)安全第一、预防为主、综合治理;
(2)文明施工规范化、标准化、制度化;
(3)封闭施工,清洁运输,使环境影响最小化;