订单查询
首页 其他文档
锅炉房燃气泄漏应急预案5篇
大小:25.45KB 6页 发布时间: 2022-07-20 15:27:35 8.57k 7.13k

最近一段时间发生了很多燃气所引起的事故,下面是小编为大家整理的锅炉房燃气泄漏应急预案,希望可以帮助到大家!  

锅炉房燃气泄漏应急预案1

1、管理员在平时巡逻时应提高警惕。遇有不寻常气体味道时,应小心处理。对煤气及天然气总挚的位置和开关方法应熟练掌握。

2、锅炉燃气发生泄漏时,当燃气浓度超过爆炸下限20%时,应及时准确报警和切断燃气总管上的阀门及非消防电源,并启动事故排风系统。

3、锅炉火焰熄灭时应执行正确的停炉程序。

4、任何人发现燃气泄漏事故后,立即告知安保中心及工程信息服务中心。

5、安保中心接到燃气泄漏信息后,立即通知就近保安赶赴现场维持秩序,同时立即通知有关主管部门、工程部人员携带工具、设备赶赴现场。

6、管理和操作人员应坚守各自岗位,不得擅离职守;并组织指挥无关人员迅速撤离危险区域。

7、工程部经理立即到达现场担当现场指挥,统一调度分派各部门人员。

8、到达现场后,要谨慎时,不可开灯开风扇及任何电挚。必须打开所有窗门,关闭煤气或石油气挚,严禁现场吸烟。

9、安保人员维持好现场秩序,同时协助工程人员抢险。

10、服务部人员协助安保人员对现场进行疏散,对业主及顾客进行解释安慰,并告诉业主及顾客故障将马上消除。

11、迅速查清燃气泄漏处,采取正确措施,排除泄漏点。

12、当事故排出完毕,应按操作规程,准确恢复和启动设备,重新启动时炉膛应进行彻底的吹扫, 直至投入正常运行。

13、现场恢复原状后,设备人员迅速查明原因,根据现场实际情况组织实施修复,修复过程中应尽可能减小对顾客的影响。

14、故障消除后,各部门将现场恢复原状,同时向管理中心总经理汇报,管理中心总经理通知安保中心及工程信息服务中心故障消除。

15、如发现有受伤不适者,应小心妥善处理,等待救护人员及警务人员抵达现场。

16、事故消除后,管理中心总经理应在2个工作日内将事故报告以书面形式向业主及公司汇报,事故报告中写清事故发生时间、地点、处理事故时间、事故发生原因、以及今后防止事故发生施。

锅炉房燃气泄漏应急预案2

1燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 

天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。

2燃气锅炉房天然气泄漏的分析

2.1燃气锅炉房天然气泄漏的分类 

按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。

2.2泄漏原因分析 

燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因: 

2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 

2.2.2锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 

2.2.3燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。 

2.2.4控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。

3燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 

锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。

4燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 

4.1在燃气锅炉房设计和施工时严格按照xxxx-2008《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。

4.2建立健全锅炉房的各项安全管理制度。逐渐建立《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、《防止中毒窒息十条规定》、《消防安全检查制度》、《防火防爆十大禁令》、《安全规程》、《运行规程》、《设备维修保养制度》以及各岗位人员责任制,加强锅炉房的安全管理。

4.3加强职工教育培训,提高职工安全防范和应急能力。 

4.4用科学的手段和现有的检测仪器及时发现泄漏隐患,提前采取预防措施。4.4.1人工检测手段 

(1)根据巡检人员的嗅觉和听觉来判断。天然气发生泄漏后,由于它比空气轻,会很快聚集在室内上部,天然气的主要成分是比空气轻的甲烷,在供气时放入了四氢噻酚以便用户识别,泄漏量只要达到1%,用户就会闻到臭鸡蛋气味。 

(2)肥皂水检测。用喷壶将肥皂水喷到需要检测的部位或用刷子将肥皂水刷到需检测的部位,观察肥皂水是否起泡判断是否有泄漏,根据水泡发起及破裂的时间判断泄漏量的大小

(3)仪器检测。利用比较先进的手持天然气检测仪器进行检测。