订单查询
首页 其他文档
锅炉房燃气泄漏应急预案5篇
大小:25.45KB 6页 发布时间: 2022-07-20 15:27:35 8.57k 7.13k

4.4.2天然气泄漏报警检测系统 

(1)在锅炉房室内每一台燃气锅炉高处安装了1台天然气泄漏报警器,报警器与监控系统连锁。

(2)当任意一台天然气泄漏报警器的测试值达到规定值时,监控系统声音报警的同时启动锅炉房风机进行通风,工作人员可根据各报警器显示的数值在短时间内查找泄漏点并及时与燃气公司的有关科室联系进行维修。

4.3严格安全操作 

4.3.1加强防火安全管理。 

杜绝明火,凡进入锅炉房的人员一律严禁带火种。 

在锅炉放房内需动用电焊、气焊作业时,严格根据动火审批程序办事,采取一切必要的预防措施,施工作业时车间专职安全员和主要领导要在现场监护。锅炉房内禁止堆放任何易燃物品和杂物。

4.3.2采取防静电防爆措施。 

每年对天然气管道的静电和防雷接地装置以及电气设备的接地保护线进行检测,保证防火防爆安全装置完好,使静电和雷电能够及时得到地释放;采用防爆型照明、防爆仪表及其他防爆用电设备。 

4.4锅炉燃烧调节及监护运行。 

对锅炉燃烧进行调节时不能太快,防止锅炉熄火后,在炉膛和烟道内泄漏天然气;司炉人员在锅炉运行时,重点监护并防止天然气泄漏和燃烧器自动熄火。

5燃气锅炉房天然气泄漏的应急处理 

5.1对发现的天然气泄漏部位进行处理的基本方法程序

5.1.1室内燃气管线泄漏。 

立即紧急停炉,切断锅炉房总气阀,通知燃气公司并向公司安全和生产部门汇报,根据天然气泄漏应急预案进行处理。

5.1.2锅炉本体泄漏。 

(1)紧急停炉(按急停按钮)。 

(2)关闭该台锅炉的天然气总阀,切断气源。

(3)根据天然气泄漏应急预案进行处理。5.1.3燃烧器泄漏。 

立即紧急停炉,切断该台锅炉的总气阀,并向公司安全和生产部门汇报,根据天然气泄漏应急预案进行处理,组织有关技术人员维修。 

5.1.4控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 

立即紧急停炉,切断该台锅炉的总气阀,并向公司安全和生产部门汇报,根据天然气泄漏应急预案进行处理,组织有关技术人员更换控制、调节、测量等零部件,对其位泄漏的连接部位重新密封。 

5.2处理天然气泄漏时应注意的问题 

5.2.1严格按照锅炉房天然气泄漏的有关规定和程序组织处理。 

5.2.2及时与燃气公司的有关科室联系,需要切断天然气供应的一定要切断;需要天然气置换的一定要按规定置换;需要办理动火手续的一定要按规定办理,需要专业队伍维修的一定要委派有资质的专业队伍施工。 

5.2.3针对各种可能的泄漏事故,组织编写好相关处理方案、应急预案,并做好各应急预案的演练。 

5.2.4做好处理泄漏事故专用材料、应急消防物资、检测工具等的储备。

5.2.5处理泄漏要派车间专职安全员现场负责,对有关人员进行相关技术交底。

5.2.6处理完后要保证工完料尽场地清,认真作好技术资料的填写。 

锅炉房燃气泄漏应急预案3

目的 

及时处理园区发生的燃气泄露事故、确保人身和财产安全。职责 

1.工程维修部负责锅炉供暖机组泄露事故处理工作。

2.安全事务部负责泄露区域的警戒和防护工作。

3.客户服务中心负责信息传达和向业户通报工作。工作程序 

1.安全事务部职责: 

1)锅炉房值班人员接到可燃性气体报警信号后,迅速通知工程维修部的维修人员赶到现场确认,本篇文章来自资料管理下载。同时通知管理部在岗的最高领导;并开启防暴风机。 

2)各部门工作人员在园区公共区域内发现有疑似燃气泄漏情况,要立即上报指挥中心,指挥中心要在第一时间通知工程维修部携带\"嗅敏仪\"赶到发现位置进行检测。

3)确定泄漏是否后在该区域内有燃气泄漏后,工程维修部要立即通知指挥中心和上报执行总经理。 

4)指挥中心要在第一时间内通知安全事务部经理负责安排安全员现场控制人员的警戒及疏散人员。不让外界人员进入泄漏区域。等待燃气管理部门前来处置。5)指挥中心上报执行总经理决定是否向燃气管理部门报告。2.工程维修部职责: 

反馈
我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441