(7)安全警戒疏散组 :负责布置安全警戒,保证现场井然有序,实行交通管制,保证现场道路畅通,加强保卫工作,禁止无关人员、车辆通行,紧急情况下的人员疏散。
(8)医疗救护组:负责联系医疗机构,组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点,组织现场抢救伤员。
(9)通讯联络协调组 :负责应急抢险过程中的通讯联络,保证通讯畅通,负责各小组之间的协调以及与外部机构的联系、协调。
二、应急预案的启动当地下室锅炉发生爆炸时,启动该应急预案。
三、应急程序
(一)报警
1、当锅炉发生爆炸时,第一发现人立即找就近的电话,拨打市工商局内部报警电话 110,以及消防报警电话 119,向消防值班人员说明事故地点、事故类型等事故概况。
2、通过电话向应急总指挥和副总指挥汇报事故情况。
3、事故如发生在夜间或节假日,报警人员向值班人员报警,由值班人员向总指挥及副总指挥报告事故情况。
(二)接报
1、消防值班人员、值班人员、总指挥、副总指挥为接报人员。
2、接报人员应问清报告人姓名、单位、联系电话,问明事故发生时间、地点、事故原因,向上级有关部门报告,做好电话记录。
(三)组建救援队伍
1、应急总指挥或副总指挥接到报警电话后,立即通知应急指挥领导小组所有成员到达事故现场。
2、应急领导小组各位成员接到通知后,立即组织起本组的工作人员及抢险装备,然后赶往事故现场,向现场总指挥报到,接受任务,了解现场灾害情况,实施统一的救援工作。
(四)设立临时指挥部及急救医疗点
1、各救援队伍进入事故现场后,选择有利地形设立现场指挥部及医疗急救站。
2、各救援队伍尽可能靠近现场指挥部,随时保持与指挥部的联系。
3、指挥部、各救援组、医疗组均应设置醒目的标志,方便救援人员和伤员识别。
(五)抢险救援进入现场的各支救援队伍要尽快按照各自的职责和任务开展救援工作。
1、现场指挥部:尽快开通通讯网络,迅速查明事故原因和危害程度,制定救援方案,根据事故灾情严重程度,决策是否需要外部援助,组织指挥救援行动。
2、着火源控制消防人员穿着消防服进行火灾扑救,如果火势过大,就将着火点分割, 分片进行扑救。
(六)现场警戒警戒疏散组根据划定的危害区域做好现场警戒,在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。在警戒区的边界设置警示标识,禁止其他人员及车辆靠近。
(七)现场医疗急救
1、医疗救护组在事故初起阶段就应与就近医院联系,说明事故情况及人员伤亡情况,做好紧急救护的准备。
2、医疗救护组必须在第一时间对伤员在现场进行处理急救,急救时按先重后轻的原则治疗。
3、经现场处理后,迅速护送至医院救治。
4、送医院时作好伤员的交接,防止危重病人的多次转院。
(八)疏散撤离
1、事先设立安全区域。
2、警戒疏散组组织和指挥引导污染区人员撤离事故现场。
四、附件(表):
事故原因及处理方法
事故原因锅炉水压超过允许工作压力,虽然采取停止给燃料、加强给水等措施,压力继续上升时。锅炉水位表已升至最高可见水位以上(满水),虽经叫水后,仍看不到水位时。给水设备、水位表、压力迅速冷却锅水处理:在紧急停炉时,如无缺水或满水现象,可以缩短时间加速冷却,向锅炉给水、排污,以降低锅
处理方法迅速熄火处理:停止给气及鼓风,减少引风,熄火后,切断总阀。表、安全阀、排污阀全部失效时。锅炉元件损失,危及人身或设备安全时。其它事件威胁锅炉房或锅炉设备安全时。室内外埋地燃气管线泄漏、锅炉本体泄漏、燃烧器泄漏、控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏 炉内压力。当炉水温度降至80℃以下时,可以放掉炉水。
如果锅炉系严重缺水事故,停炉时决不能应用迅速冷却操作,严禁向锅炉给水。
立即紧急停炉,切断锅炉的总气阀,更换控制、调节、测量等零部件,对其位泄漏的连接部位重新密封。并立即向机关服务中心汇报,根据天然气泄漏应急预案进行处理,织有关的技术人员整改。
立即关闭锅炉电源及燃气阀,关闭制冷机组进气阀门,分析故障原因,立即组织电工抢修,并上报领导。若高组突然停电压端停电,及时切换至另一路电源,恢复供电,并及时恢复造成的停止运行的设备, 认真做好记录并签字。对于通知停电,接通知后,报告上级领导,
并根据情况协调确定切换电源时间,以保证不影响正常运行,要求十分钟内完成上述切换。
1、检验人员应按国家的有关规定认真履行检验职责,保证检验质量,检验报告的填写应完整、正确。