2023燃气泄漏应急处置预案范文5篇
大小:24.83KB 10页 发布时间: 2022-07-30 14:24:26 17.84k 17.17k

4、由于放散点周边燃气浓度较高,在放散时,应注意避免放散过程产生火花,所用器具必须防爆。

四、检测

1、检测是发生泄漏后采集燃气浓度和环境影响的过程,检测的目的是通过采集数据推断漏点位置,判断事态,掌握气象。

2、检测包括气质检查、浓度测量、温度、风速、风向测定等方面。

3、在预案中必须确定对应不同情况的泄漏,所采取的检测种类,检测周期,指定检测的责任人,配备检测的使用工具和仪表。

4、检测结果是后续处置的依据,检测周期可以采用定时检测或连续监测。

五、探边

1、探边是判断泄漏燃气影响范围的方法,探边的目的是通过燃气浓度检测查找安全边界,确定范围。

2、探边包括露天检测、挖掘检测、窖井沟渠检测、交叉管网检测、建筑物检测等方面。

3、在预案中必须确定对应不同情况的泄漏所采取的探边方法,指定确定范围的责任人,配备使用的探边工具和检测仪表。

4、探边结果是决定警戒、撤人的依据,应特别注意对管沟串气的探测。

六、禁火

1、禁火是燃气泄漏后防止爆炸的应对措施,禁火的目的是切断点火源防止泄漏燃气爆炸。

2、禁火应考虑熄灭明火、避免产生电火花、防止尾气火星、防止静电火花、严禁使用非防爆型的机电设备及仪表工具等多方面因素。

3、禁火是燃气泄漏后避免事态扩大的重要手段,应予以重视,严禁使用能产生火花的工具进行作业,严禁在事故现场拨打电话。

4、断电是禁火的一种方式,在预案中必须确定泄漏后切断电源的开关位置,指定断电的操作人和看护人。

特别注意切断电源位置必须处于泄漏范围以外,防范断电过程中产生火花引爆。

如切断电源位置处于泄漏范围内,应采用禁止用电的方式断电。

预案中应考虑现场断电后对应急设备(如监控设备、消防泵等)的用电影响。

七、撤人

1、撤人是燃气泄漏后防止人员伤害的预防措施,撤人的目的是防止泄漏次生引发人员伤害事故。

2、撤人包括撤出泄漏区域内的外部人员和处置失效后内部人员撤离两个层面。

3、在预案中必须确定泄漏后组织外部人员撤出的决策人和具体组织实施人,考虑撤出人员的安置。

特别注意撤人过程中应防止产生火花引爆。

4、应制定失控后内部人员逃生的方法和路线,提前设定内部人员撤离的条件,在达到撤离条件后,内部人员无需指令立即撤离。

5、撤出泄漏区域内的外部人员,需要公安、社区、相关方联动,应提前建立联动和信息报告机制。

八、警戒

1、警戒是封闭燃气泄漏现场危险区域的重要措施,警戒的目的是防止外来人员进入危险区域引发事故。

2、警戒包括拦阻外部人员、实时监控警戒线处检测数据、监护危险区域内的应急人员、正确引导媒体和公众四方面工作。

3、在预案中必须确定警戒责任人,配备警戒所用设施和器具,警戒和维抢修人员应佩戴职责标志。

4、应注意警戒范围要随探边检测数据的改变随时变化,警戒区内应管制交通,严禁烟火,严禁无关人员入内;

5、泄漏区域的警戒需要公安、交警、相关方支持和配合,应提前建立联动和信息报告机制,需提前演练引导媒体和公众的方法。

九、处置

1、处置是处理燃气泄漏的核心步骤,处置的目的是查找、修复漏点、防止事态扩大。

2、处置包括确定泄漏点、进行抢维修两个过程,处置方法应符合CJJ51《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》的相关要求。

3、在预案中必须说明查找漏点的技术方法和确认依据,提前确定进行抢维修应具备的环境条件,指定抢维修的指挥人和操作人,配备抢维修所用设备和机具。

4、应特别注意处置过程中引发次生事故的可能性,处置过程必须严格遵守维抢修操作规程,作业现场应有专人监护,严禁单独操作,严禁明火查漏。

5、按照事件级别划分,部分处置属于启动专项预案,应注意专项预案与现场处置预案的相互衔接。

十、恢复

1、恢复是应急处置过程的最终环节,恢复的目的是重新安全的运行。