煤矿是一个危险系数较高的地方,下面是小编为大家整理的煤矿事故隐患排查保障措施,希望可以帮助到大家!
煤矿事故隐患排查保障措施1
xx煤矿位于鄂托克旗棋盘井镇北,行政隶属棋盘井镇。井田面积1.3494km。现开采16号煤层。煤层厚度约为4.33m。属瓦斯矿井。设计生产能力60万吨/年。
随着产业政策的调整,实现“以人为本,安全第一”的发展形势。我们结合煤矿自身的实际情况,从水、火、瓦斯、煤尘、顶板等方面进行安全隐患的排查和治理。
一、防水:
我们按月、按季度核实周边老窑及采区的积水情况和分布范围。在生产过程当中加强地面及井下水文地质动态观测。同时在井下按月实测绘图,掌握可靠的第一手资料。掘进过程当中坚持“有疑必探,先探后掘”的原则,避免透水事故的发生。
地面加强井口防洪,挖排水沟和砌防洪坝,地表影响行洪的裂缝或塌陷区,及时进行回填,防止雨季洪水淹井。
二、防瓦斯:
本矿虽属瓦斯矿井,但我矿还是按高瓦斯矿井管理。
首先,按正规的采掘工艺布置巷道,加强通风管理。每个工作面都安装了瓦斯和一氧化碳传感器。主扇和局扇以及风门都安设开停、开关传感器。同时矿井设有专岗人员负责的通风科和瓦检员,每班跟班进行瓦斯检测。另外,凡是队长以上的管理人员都配置了便携式瓦检器,随时随地进行瓦斯检测或校对瓦斯传感器。对瓦斯浓度达到1%时,必须停止生产活动,进行瓦斯的排放。
三、防火:
1)回采工作面采用后退式回采的顺序,减少区段煤柱的尺寸,提高回采率。工作面回采结束后,立即砌筑永久密闭封闭采空区。
在工作面回采过程当中,为预防采空区的自燃发火,我们还利用黄泥注浆泵以及阻化剂喷射泵对采空区进行喷洒。
2)防止外因火灾方面,我矿严格按照爆破材料的管理规定进行爆破,同时按照相关规定配置等级合格的电器设备和电缆等。
3)对火灾隐患严重地点,配备足够数量的灭火器材。如二氧化碳灭火器、沙箱等。
四、防煤尘:
1)井下爆破采用水炮泥。
2)定期冲洗巷帮,对主要积尘巷道派专人进行打扫。
3)建立井下洒水灭尘系统。如消防洒水管路、隔爆水棚、隔爆水幕、以及运输设备转载点洒水喷雾等降尘措施。
五、顶板:
1)主要巷道进行锚喷,以坚固顶板和巷帮。
2)采煤工作面利用液压支架支护,全部垮落法管理顶板。
3)掘进工作面在顶板完整的情况下,采用锚杆支护,锚距0.8m,顶板破碎时,采用棚架支护。
4)另外,在对煤矿隐患治理方面,我矿还从员工培训和管理上下功夫。
5)所有员工都必须经过矿方的培训学习和考核,同时还必须经过专门发证部门的培训和考核,取得合格证书,持证上岗。
6)管理人员跟班指挥。发现安全隐患及时进行处理。
煤矿事故隐患排查保障措施2
1、每年在安排生产计划前必须进行矿井通风能力的核定工作,保证矿井不超通风能力生产。
2、矿井必须有完整、独立、合理、可靠的通风系统。严禁串联通风和扩散通风,各用风地点风速必须满足《煤矿安全规程》的相关规定。
3、矿井总回风巷或一翼回风巷中瓦斯或二氧化碳浓度超过0.75%时,必须立即查明原因,进行处理。
4、采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%时,必须停止工作,撤出人员,采取措施,进行处理。
5、采掘工作面及其它作业地点风流中瓦斯浓度达到1.0%时,必须停止作业,撤出人员,切断电源,设置栅栏,揭示警标,进行处理;爆破地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1.0%时,严禁爆破。
6、采掘工作面及其它巷道内,体积大于0.5m3的空间内积聚的瓦斯浓度达到2.0%时,附近20m内必须停止工作,撤出人员,切断电源,进行处理。
7、采掘工作面及其它作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1.5%时,必须停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。
8、对因瓦斯浓度超过规定被切断电源的电气设备,必须在瓦斯浓度降到1.0%以下时方可通电开动。
9、采掘工作面风流中二氧化碳浓度达到1.5%时,必须停止工作,撤出人员,查明原因,制定措施,进行处理。
10、井下放炮必须执行“一炮三检”,即:装药前、放炮前和放炮后,瓦斯员检查放炮地点及其前后20米范围内的瓦斯情况,当瓦斯浓度达到或超过1%时,不得装药放炮,每次检查结果必须填写在瓦斯日报、牌板、记录手册上。
11、井下放炮都必须严格执行“三人连锁放炮制度”,由放炮员、瓦斯员和班组长三人连锁,换牌管理,任何一人不在,不得放炮。如果瓦斯超限、顶板等存在隐患,必须立即停止发炮,进行处理。放炮后,由三人对放炮地点进行检查,确定无误后人员开始工作。
12、矿井必须从采掘生产管理上采取措施,防止瓦斯积聚;当发生瓦斯积聚时,必须及时处理。
13、矿井必须有因停电和检修主要通风机停止运转或通风系统遭到破坏以后恢复通风、排放瓦斯和送电的安全措施。恢复正常通风后,所有受到停风影响的地点,都必须经过通风、瓦斯检查人员检查,当瓦斯和其它有毒有害气体不超限时,方可恢复工作。所有安装电动机及其开关的地点附近20m的巷道内,都必须检查瓦斯,只有瓦斯浓度符合《规程》第一百二十九条的规定时方可开启。