验收负责人:
6、13101采面通风系统不稳定,存在老塘回风;
整改措施:生产矿长组织掘进队对13101采煤工作面运输巷沿老塘掘进上山贯穿13101回风巷补开切眼,使工作面形成规范的U型通风系统。
整改责任人:
整改期限:x月15日
整改资金:¥20000元
验收负责人:
五、整改安全技术措施
1、整改领导小组必须对整改方案和措施进行督促落实,必须做到整改措施,整改责任人,整改资金,整改时限和应急预案“五到位”,对拒不落实整改指令,消极整改的人员必须从严处理。
2、各隐患整改负责人为隐患整改项目的安全检查负责人,对整改项目、整改工程质量、整改按时完成、自查验收、全权负责。
3、整改要严格执行现场交接班制度,对安全检查和工程质量情况及本班遗留待处理的问题必须交待清楚,接班的班长接班后必须马上安排人员及时处理,在确保安全检查的前提下安排工作,坚持不安全检查不准作业的工作原则。
4、整改人员严格执行各工种岗位责任制和操作规程,每一个工作人员必须履行自己的工作职责,搞好自身的业务自主保安和互助保安工作,努力完成当班工作任务。
5、整改工程质量是安全检查工作的根本保证,工程质量由班长、当班带班领导负责对各项工程进行治理检查验收,若有不合格的地方必须立即返工整改。
6、井口检身人员必须24小时值班,坚守岗位,主井口、副井口、风井口严禁任何闲杂人员逗留,井口20m范围内严禁烟火。
7、凡是入井人员参加整改的职工,必须严格遵守入井制度,严禁带烟火入井,严禁酒后入井,严禁穿化纤衣服入井,严禁在井下拆开、敲打矿灯。入井工人出井后,必须立即将矿灯交还矿灯房,并做好出井签字登记。矿灯房在2小时后未收到矿灯,应即时向调度室和矿值班人报告。
8、巷道的永久支护距迎头最大距离不得超过0.4米,严禁空帮空顶整改维修作业。
9、全矿井下整改工作要确保全矿正常供风、局扇正常运转。严格执行瓦斯检查制度,发现瓦斯超限必须进行立即停电撤人,并采取措施处理。
10、对井下没有局部通风机供风的巷道打好栅栏,并挂好密闭管理牌板,严禁人员入内。安全员、瓦检员每天对栅栏完好情况,瓦斯情况进行检查,发现问题及时向调度室值班人员汇报,立即进行处理。
11、隐患整改期间必须执行三班24小时矿级领导值班,加强施工现场管理,抓好工程质量及安全工作管理。
12、加强整改期间的停电管理制度。隐患整改期间如需临时停电整改的工作,必须提前书面报矿安全隐患整改领导小组审批,并经矿调度值班人员、当班值班矿长同意,采取可靠措施后方可停电。停电期间,必须撤出停电区域及回风巷道中一切人员,临时停风区域必须设置栅栏,挂好警示牌板,严禁人员进入。恢复送电时必须由维修电工亲自送电,对因停风造成瓦斯聚积的区域,必须由矿瓦斯排放小组进行排放。排放瓦斯时必须严格按瓦斯排放措施进行排放,严禁“一风吹”。整改期间因其它原因造成矿井停风停电时,必须及时撤出井下所有人员,并严格加强井口安全管理,严防停电停风期间人员进入井下造成事故。
13、隐患整改期间,安全监测监控系统必须投入正常运行。井下各地点的瓦斯传感器必须按要求悬挂,对不符合要求的瓦斯传感器必须及时进行更换,要确保监测数据真实有效。地面安全监控室必须执行三班值班制度,并做好当班的监测监控记录,及时汇报处理出现的问题。机电部门要做好监测监控系统的日常维护工作,确保监测监控系统的正常运转。
14、加强矿井机电设备的安全管理及安全维护工作。机电部门关闭井下除排水之外的其它动力电源,定期对水泵及其线路、开关进行检查,发现问题及时汇报处理。
15、矿财务部、供应部必须确保整改资金投入、材料供应及时到位。
16、全矿各隐患整改项目完成后,各项目负责人必须随班长一道进行自查验收,合格后报矿停建安全检查隐患排查整改领导组,矿停建安全隐患排查整改验收合格后,写出上报资料上报上级监管部门申请验收。
17、其余未尽事项严格按照《煤矿安全规程》和《技术操作规程》中有关规定执行。六、整改资金落实情况整改资金我矿具体由办公室主任谌勇、施工方负责人负责落实整改各项资金,确保安全整改资金及时到位。
六、隐患整改期间应急预案由于存在自然和人为的危险因素,在整改作业过程中发生意外的或人为的直接危及职工人身安全的重大隐患,可能会对职工造成人身伤害或财产损失,因此编制整改应急预案,以指导应急行动按计划、有次序进行,保证各种应急措施处于良好备战状态,使隐患迅速得到控制并尽可能排除,保护作业人员的人身安全。
(一)应急指挥系统矿应急指挥部:矿成立以矿长为总指挥,总工程师为副指挥,其他矿领导、各单位负责人为成员的应急指挥部。指挥部各有关人员在隐患应急工作中的职责:矿长:负责采取相应方案应急指挥,并按有关规定及时上报。安全、生产副矿长:是应急总指挥的第一助手,负责组织应急成员和调集所需的工具、材料并负责应急工作的落实。总工程师:制定应急方案和应急措施,负责落实应急技术工作和提供所需图纸资料。安全科长:负责隐患应急的全面安全工作。通风科长:根据应急需要调整通风系统,落实隐患应急中“一通三防”的具体工作。机电科长:负责供电范围内所需的电源和安装所需的用电设备,根据应急指挥部的决定及时组织和调动运输设备,提供机电运输范围内的图纸和资料。调度室:负责重大隐患的汇报和处理重大隐患的调度工作,对隐患应急过程进行纪录。办公室:负责隐患应急的物资供应和后勤保障工作。应急队:由有经验、有技术的职工组成,在指挥部的指导下处理安全隐患。
(二)火灾事故应急救援预案
1.处理矿井火灾事故的主要任务
(1)井下值班领导立即沿避灾路线组织撤出井下人员;(2)全力抢救遇险人员,并清理巷道堵塞物;(3)视火灾性质、发生地点、范围、灾区通风和瓦斯及人力、物力情况,立即采取一切可能的方法直接灭火,控制火势;(4)按程序和规范启动应急预案,统一调度指挥救灾,防止事故扩大。
2.扑灭井下火灾方法
(1)直接方法。①用水直接灭火(不能灭电气和油类火灾);②用惰性气体灭火;③用高倍数泡沫或中倍数泡沫灭火;④用灭火器灭火;⑤用干粉灭火器和灭火手雷灭火;⑥用砂子、岩粉、泥土及其他不燃性材料等直接压灭火焰;⑦破开和取出燃烧物,然后用水浇灭;⑧用水灌注火区。
(2)隔绝方法或综合方法。当火源点不明确,火区范围大,难以接近火源;人力或灭火器材不足;直接灭火无效或对人员有危险时,应采用隔绝方法或综合方法灭火。
3.隔绝灭火方法及主要安全技术措施
(1)封闭所有与火区连通的巷道和裂缝,封闭区越小越好;(2)用防火墙隔绝火焰和发火区,然后进行均压灭火,同时灌泥浆、河沙、粉煤灰、加速火区熄灭。(3)封闭火区前,必须根据瓦斯、氧气等气体的变化来决定通风方法和封闭的程序。