⼀、⼆级679

三级7810

四级91012

②⾼层民⽤建筑的防⽕间距(m)见下表:

建筑类别⾼层

建筑群房其他民⽤建筑

耐⽕等级

⼀、⼆级三级四级

⾼层建筑13991114

裙房96679

③甲、⼄类⼚房与民⽤建筑之间的防⽕间距不应⼩于25⽶,距重要的公共建筑不宜⼩于50⽶。

34.⾼层建筑⽕灾的特点有哪些?

答:随着经济形势的发展,⾼层建筑越来越多,⾼层建筑⽕灾也随之增多。⾼层建筑发⽣⽕灾,有如下特点:

①⽕势蔓延快,途径多。⾼层建筑内电梯井,各种管道井⽐较多,发⽣⽕灾能很快形成“烟囱效应”,造成⽕灾扩⼤蔓延;

②⼈员疏散困难,伤亡严重。由于⾼层建筑⽐较⾼,⽕灾时,⼈员要安全撤离建筑物,需要较长的时间,再加上⽕灾时,⼈员极度恐慌,造成疏散困难。据国外报道,⾼层建筑⼀次⽕灾死亡上百⼈的事故时有发⽣;

③⽕灾扑救困难。由于⾼层建筑⽐较⾼,发⽣⽕灾后,消防车很难达到,只能靠内部的消防设施扑救。⽬前消防云梯只能在50⽶左右,⽽⾼层建筑有的竟达200多⽶,⽕灾扑救相当困难;

④易燃合成材料多,燃烧猛烈。为了减轻结构⾃重,⽅便建筑上的空间布局和室内装饰的美观,不少⾼层建筑⼤量使⽤了可燃、易燃的建筑装饰材料和涂料,这些材料不仅易燃,⽽且燃烧后能释放毒⽓,造成⼈员中毒死亡。

35.⾼层民⽤建筑附近是否可以埋设易燃、可燃类液体储罐?

答:⾼层民⽤建筑附近不得设置甲、⼄类液体储罐。为⾼层民⽤建筑服务的丙类液体储罐可以埋设,但储罐总储量不应超过15⽴⽅⽶,当直埋于⾼层建筑或裙房附近,⾯向油罐⼀⾯4⽶范围内的建筑物外墙为防⽕墙时,其防⽕间距可以不限。这是因为许多⾼层建筑内部使⽤锅炉,丙类液体作为锅炉的燃料,⽽丙类液体的⽕灾危险性⽐甲、⼄类液体的⽕灾危险性要⼩,故可以埋设。但超过上述规定时,必须按储罐与民⽤建筑之间的要求确定防⽕间距。

36.⾼层民⽤建筑内为什么不能使⽤瓶装液化⽓?

答:液化⽯油⽓是⼀种容易燃烧爆炸的可燃⽓体,其爆炸下限约2%以下,⽐重为空⽓的1.5—2倍,⽕灾危险性⼤。它通常以液态⽅式贮存在受压容器内,当容器、管道、阀门等设备破损⽽泄漏时,将迅速⽓化,遇明⽕就会燃烧爆炸。国内外都有不少建筑物使⽤瓶装液化⽯油⽓发⽣燃烧爆炸的惨痛教训。⽽⾼层建筑运输不⽅便,如⽤电梯运输⽓瓶,⼀旦液化⽓漏⼊电梯中,容易发⽣严重爆炸事故。鉴于液化⽯油⽓⽕灾的危险性⼤和⾼层建筑运输不⽅便,故《⾼规》规定,⾼层建筑内使⽤可燃⽓体作燃料时,应采⽤管道供⽓,⽽不准使⽤瓶装液化⽯油⽓。

37.⾼层建筑使⽤液化⽓供⽓有哪些防⽕要求?

答:⾼层建筑内严禁使⽤瓶装液化⽓,但如果设置集中瓶装液化⽯油⽓间,室内采⽤管道供⽓,⾼层建筑是可以采⽤瓶装液化⽓供⽓的,但瓶装液化⽓间必须符合下列要求:

①总储量不超过1⽴⽅⽶的瓶装液化⽓间,可与裙房贴邻建造;

②总储量超过1⽴⽅⽶,⽽不超过3⽴⽅⽶的瓶装液化⽯油⽓间,应独⽴建造,且与⾼层建筑和裙房的防⽕间距不应⼩于10⽶;

③在总进⽓管道、总出⽓管道上应设有紧急事故⾃动切断阀;

④应设可燃⽓体浓度报警装置

38.什么叫防⽕分隔物?常⽤的防⽕分隔物有哪些?

答:防⽕分隔物是指能在⼀定时间内阻⽌⽕势蔓延,且能把建筑内部空间分隔成若⼲较⼩空间的物体。

防⽕分隔物⼀般⽤在防⽕分隔墙上,或通风、排烟系统管道上,以防⽌⽕灾的扩⼤蔓延。

常⽤的防⽕分隔物有:

①防⽕墙。防⽕墙是由不燃材料制成,直接设置在建筑物基础上或钢筋混凝⼟框架上,具有耐⽕性的墙。防⽕墙的耐⽕极限,⽬前《建规》规定是4⼩时,《⾼规》的规定为3⼩时;

②防⽕门。在⼀定的时间内,能耐⽕、隔热的门。这种门通常⽤在防⽕分隔墙、楼梯间、管道井等部位,阻⽌⽕势蔓延和烟⽓扩散。防⽕门按其所⽤的材料可分为钢质防⽕门、⽊质防⽕门和复合材料防⽕门。按耐⽕极限可分为甲级防⽕门(1.2h)、⼄级防⽕门(0.9h)、丙级防⽕门(0.6h);

③防⽕窗。在⼀定时间内,能耐⽕、隔热的窗。它通常装在防⽕墙或防⽕门上;

④防⽕卷帘。这种卷帘,在⼀定时间内能耐⽕。它通常⽤在设防⽕墙有困难的⾃动扶梯、中庭等开⼝部位,起隔⽕、隔热作⽤;

⑤防⽕阀和排烟防⽕阀。防⽕阀安装在通风、空调系统的送风、回风管道上,平时处于开启状态,⽕灾时,当管道内⽓体温度达到70℃时关闭,在⼀定时间内能满⾜耐⽕要求,起隔烟阻⽕作⽤。排烟防⽕阀安装在排烟系统管道上,当管道内⽓体温度达到280℃时,⾃⾏关闭,起阻⽕隔烟作⽤。

39.建筑物内为什么要划分防烟分区?

答:⼤量资料表明,⽕灾现场⼈员伤亡的主要原因是烟害所致。发⽣⽕灾时⾸要任务是把⽕场上产⽣的⾼温烟⽓控制在⼀定的区域内,并迅速排出室外。为此,在设定条件下必须划分防烟分区。设置防烟分区主要是保证在⼀定的时间内,使⽕场上产⽣的⾼温烟⽓不致随意扩散,并进⽽加以排除,从⽽达到有利⼈员安全疏散,控制⽕势蔓延和减⼩⽕灾损失的⽬的。

40.怎样划分防烟分区?

答:防烟分区⼀般根据建筑物的种类和要求不同,可按其⽤途、⾯积、楼层划分: