①按⽤途划分
对于建筑物的各个部分,按其不同的⽤途,如厨房、卫⽣间、起居室、客房及办公室等,来划分防烟分区。按此种⽅法划分防烟分区时,应注意对通风空调管道、电⽓配管、给排⽔管道以及采暖管道等穿墙和楼板处,应⽤不燃烧材料填塞密实。
②按⾯积划分
在建筑物内按⾯积将其划分为若⼲个基准防烟分区,这些防烟分区在各个楼层,⼀般形状相同、尺⼨相同、⽤途相同。不同形状和⽤途的防烟分区,其⾯积也宜⼀致。每个楼层的防烟分区可采⽤同⼀套防排烟设施。
③按楼层划分
在⾼层建筑中,底层部分和上层部分的⽤途往往不太相同,如⾼层旅馆建筑,底层多布置餐厅、接待室、商店、会计室、多功能厅等,上层部分多为客房。⽕灾统计资料表明,底层发⽣⽕灾的机会较多,⽕灾概率⼤,上部主体发⽣⽕灾的机会较
⼩。因此,应尽可能根据房间的不同⽤途沿垂直⽅向按楼层划分防烟分区。
41.什么形式的疏散楼梯更利于⼈员疏散?
答:楼梯是楼层建筑垂直交通⼯具,是安全疏散的重要通道。根据防⽕要求,可将楼梯间分为开敞楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间和室外楼梯间四种形式。
(1)开敞楼梯间
敞开楼梯间是指建筑物内由墙体等围护构件构成的⽆封闭防烟功能,且与其他使⽤空间相通的楼梯间。敞开楼梯间在低层建筑中⼴泛采⽤。由于楼梯间与⾛道之间⽆任何防⽕分隔措施,所以⼀旦发⽣⽕灾就会成为烟⽕蔓延的通道,因此,在⾼层建筑和地下建筑中不应采⽤。
(2)封闭楼梯间
封闭楼梯间是指⽤耐⽕建筑构件分隔,能防⽌烟和热⽓进⼊的楼梯间。⾼层民⽤建筑和⾼层⼯业建筑中封闭楼梯间的门应为向疏散⽅向开启的⼄级防⽕门。
封闭楼梯间的设置要求:
①楼梯间应靠外墙,并能直接天然采光和⾃然通风,当不能直接天然采光和⾃然通风时,应按防烟楼梯间规定设置;
②⾼层建筑封闭楼梯间的门应为⼄级防⽕门,并向疏散⽅向开启;
③楼梯间的⾸层紧接主要出⼝时,可将⾛道和门厅等包括在楼梯间内形成扩⼤的封闭楼梯间,但应采⽤⼄级防⽕门等防⽕措施与其它⾛道的房间隔开。
(3)防烟楼梯间
防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使⽤空间分隔的楼梯间。其形式⼀般有带封闭前室或合⽤前室的防烟楼梯间,⽤阳台作前室的防烟楼梯间,⽤凹廊作前室的防烟楼梯间等。
防烟楼梯间的设置要求:
①楼梯间⼊⼝处应设前室、阳台或凹廊;
②前室的⾯积,对公共建筑不应⼩于6m2,与消防电梯合⽤的前室不应⼩于10m2;对于居住建筑不应⼩于4.5m2,与消防电梯合⽤前室的⾯积不应⼩于6m2;对于⼈防⼯程不应⼩于10m2;
③前室和楼梯间的门均应为⼄级防⽕门,并应向疏散⽅向开启。
(4)室外疏散楼梯
室外疏散楼梯是指⽤耐⽕结构与建筑物分隔,设在墙外的楼梯。室外疏散楼梯主要⽤于应急疏散,可作为辅助防烟楼梯使⽤。
室外疏散楼梯的设置要求:
①楼梯及每层出⼝平台应⽤不燃烧材料制作。平台的耐⽕极限不应低于1h;
②在楼梯周围2m范围内的墙上,除疏散门外,不应开设其他门窗洞⼝。疏散门应采⽤⼄级防⽕门,且不应正对梯段;
③楼梯的最⼩净宽不应⼩于0.9m,倾斜⾓⼀般不宜⼤于45°,栏杆扶⼿⾼度不应⼩于1.1m。
综上所述,防烟楼梯间防烟效果最好,更有利于⼈员疏散,其次是室外疏散楼梯、封闭楼梯间,开敞楼梯间不能隔烟阻⽕,不利于⼈员疏散。
42.⾼层建筑为什么要设消防电梯?
答:普通电梯的平⾯布置,⼀般都敞开在⾛道和电梯厅,⽕灾时⼀旦电源切断即被停⽌使⽤。因此,普通电梯⽆法供消防队员扑救⽕灾⽤,若消防队员攀登楼梯扑救⽕灾,根据有关部门对消防队员登楼能⼒测试,只在九层及九层以下,再⾼消防队员就没有体⼒来扑救⽕灾,故为了尽快扑救⾼层建筑⽕灾,国家消防规范规定下列⾼层建筑应设消防电梯:
①⼀类公共建筑;
②塔式住宅;
③⼗⼆层及⼗⼆层以上的单元式住宅和通廊式住宅;
④⾼度超过32⽶的其它⼆类公共建筑。
43.公共建筑的疏散门为什么应向疏散⽅向开启?
答:公共建筑的⼈员较多,疏散门是⼈员安全逃⽣的必经之地,发⽣⽕灾时,惊慌失措的⼈流会造成拥挤⽽⽆法打开疏散门,只有当疏散门朝疏散⽅向开启,既使⼈流在疏散门⼝拥挤也能很快把门推开,迅速撤离到安全地带,所以公共建筑的疏散门应采⽤平开门,并向疏散⽅向开启,⽽不应使⽤侧拉门、转门、吊门等。疏散门的最⼩宽度⼀般不应⼩于0.9⽶。
44.为什么超过100⽶的⾼层建筑要设直升飞机停机坪?
答:超过100⽶的建筑,⼀般层数都较多,容纳的⼈员多,⼈员疏散⼀般通过楼梯向室外疏散。在这样的建筑中,处于较⾼层的⼈员,如果要疏散到室外,需要⾛过较多楼层,花较多时间,特别是处在着⽕层的上层部分,如果楼梯被⽕烟封死,⼈员就⽆法通过楼梯向下疏散,只有朝屋顶上跑,设置直升飞机停机坪,就是为了在⽕灾情况下利⽤直升飞机在屋顶救⼈,减少⼈员伤亡,故《⾼规》规定,超过100⽶的建筑宜设直升飞机停机坪。