答:排烟有机械排烟和⾃然排烟两种⽅式,当防烟楼梯间前室、消防电梯前室采⽤外窗⾃然排烟时,其可开窗⾯积应按下列要求设置:
①防烟楼梯间前室、消防电梯间前室不应⼩于2平⽅⽶;
②当两者合⽤前室时,不应⼩于3平⽅⽶。
③当防烟楼梯间、前室采⽤机械加压送风防烟时,防烟楼梯间应保持不⼩于50Pa的风压,前室不⼩于25Pa的风压。
54.⾼层建筑消防⽤电对供电负荷有何要求?
答:⾼层建筑由于依靠室内⾃救为主,其内部的消防设备较多,有⽕灾报警系统、⾃动喷淋系统、消⽕栓给⽔系统、防烟、排烟系统等,这些设备都要⽤电,如果失⽕时,这些设备没有电,就不能正常⼯作,所以⾼层建筑消防⽤电⼗分重要。国家消防规范要求⼀类⾼层建筑消防供电应按⼀级负荷要求供电,⼆类⾼层建筑应按不低于⼆级负荷要求供电。
55.⾼层建筑哪些部位应设应急照明?
答:应急照明是保证⼈员疏散的灯光照明,为了保证⼈员安全疏散,⾼层建筑下列部位应设应急照明:
①楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合⽤前室和避难层(间);
②配电室、消防控制室、消防⽔泵房、防烟排烟机房、供消防⽤电的蓄电池室、⾃
发电机房、电话总机房以及发⽣⽕灾时仍需坚持⼯作的其它房间;
③观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等⼈员密集的场所;
④公共建筑内的疏散⾛道和居住建筑内⾛道长度超过20⽶的内⾛道。
⑤疏散⽤的应急照明,其地⾯最低照度不应低于0.5LX。
⑥当采⽤蓄电池作备⽤电源时,⼀般⾼层建筑连续供电时间不应少于20分钟,⾼度超过100⽶的⾼层建筑,连续供电时间不应少于30分钟。
56.⾼层建筑内为什么要设灯光疏散指⽰标志?
答:⾼层建筑型体⾼、体量⼤、容纳⼈员多、疏散距离长,如果不设灯光疏散指⽰标志,楼内⼈员就很难快速找到安全出⼝。灯光疏散指⽰标志就是诱导⼈员沿着疏散通道进⾏安全疏散的,故⾼层建筑的疏散⾛道和安全出⼝处应设灯光疏散指⽰标志。
疏散⾛道的指⽰标志宜设在疏散⾛道及其转⾓处距地⾯1⽶以下的墙⾯上,⾛道疏散标志灯的间距不应⼤于20⽶。
57.线路形成过负荷的原因是什么?怎样预防?
答:造成过负荷的主要原因是:导线截⾯选⽤过⼩;或在线路中接⼊过多的负载或功率过⼤的⽤电设备。
预防措施:要合理选⽤导线截⾯,并考虑负荷的发展规划;随时检查线路的负荷情况,发现过负荷现象,应及时更换⼤截⾯的导线,或适当减少线路中的负荷,关键是安装适当的保险装置。
58.化(实)验室发⽣⽕灾怎么办?
答:①⼀旦发⽣⽕灾要及时打119电话和保卫处电话报⽕警,报警时⼀定要讲清着⽕对象的性质;同时切断电源、燃⽓管道,组织扑救⽕灾;
②在技术⼈员指导下,疏散未燃烧的物品,搬运时要注意轻拿轻放;对易燃、易爆、剧毒和腐蚀性物质和重要资料,要放在安全地点,并派专⼈看守;
③消防队到达⽕场后,有关技术⼈员要及时向灭⽕指挥员介绍情况,以便正确地实施扑救。
59.储存化学危险物品,应当符合哪些要求?
答:(1)化学危险物品应按性质分类存放,架与垛之间应当留有⼀定安全距离,不得超量储存;
(2)遇⽕、遇潮容易燃烧、爆炸或⽣产有毒⽓体的化学危险物品,不得在露天、潮湿、漏⾬和低洼容易积⽔的地点存放;
(3)受阳光照射容易燃烧、爆炸或产⽣有毒⽓体的化学危险物品和桶装、缸装等易燃液体、⽓体应当在阴凉通风地点存放;
(4)化学性质或防护、灭⽕⽅法相互抵触的化学危险物品,不得在同⼀仓库或同⼀储存室内存放。
60.易燃、可燃液体的特性是什么?
答:易燃、可燃液体的特点是①燃烧爆炸性;②挥发性;③能形成饱合蒸⽓压⼒;④受热膨胀性;⑤流动性;⑥带电性;⑦腐蚀和毒害性。
61.化学易燃物品发⽣⽕灾怎样扑救?注意什么问题?
答:化学易燃物品性质不尽相同,扑救时对灭⽕剂的选择性很强。这类物质发⽣⽕灾后,⾸先弄清着⽕物质的性质,然后选⽤适合扑救该类物品的灭⽕剂,正确地实施扑救。
①扑救可燃和助燃⽓体⽕灾时,要先关闭管道阀门,⽤⽔冷却其容器、管道,⽤⼲粉、砂⼟扑灭⽕焰;
②扑救易燃和可燃液体⽕灾,⽤泡沫、⼲粉、⼆氧化碳扑灭液⽕焰,同时⽤⽔冷却容器四周,防⽌容器膨胀爆炸。但酸、醚、酮等溶于⽔的易燃液体⽕灾,应该⽤抗溶性泡沫扑救;
③扑救易燃和可燃固体⽕灾,可⽤泡沫、⼲粉、砂⼟、、⼆氧化碳或雾状⽔
④扑救⾃燃性物质⽕灾,可⽤⽔、⼲粉、砂⼟、⼆氧化碳;
⑤扑救遇⽔燃烧物质⽕灾,可⽤⼲粉、⼲砂⼟;
⑥扑救氧化剂类的⽕灾,可⽤⼲粉、⽔、⼆氧化碳。