(1)《建筑设计防火规范》中建筑物的耐火等级分为(C)级。

A.二B.三C.四D.五

(2)排烟防火阀应当烟气温度超过(D)0C时能自动关闭。

A.68 B.70 C.180 D.280

(3)一类高层建筑内自备发电设备,应设有自动启动装置,并能在(C)秒内供电。

A.5 B.15 C.30 D.60

(4)泡沫灭火系统在泡沫消防泵启动后,将泡沫混合液或泡沫输送到最远保护对象的时间不宜大于(D)。

A.30s B.1min C.3min D.5min

(5)防火水幕带的有效宽度不应小于(C)米。

A.8 B.6 C.3 D.2

(6)《人防》规范要求火灾疏散照明和火灾备用照明可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于(B)。

A.20min B.30min C.45min D.60min

(7)建筑面积不大于5000平方米的人防工程,其火灾备用照明的照度值不宜低于正常照度值的(B)。

A.40%B.50%C.60%D.80%

(8)《高规》要求走道疏散指示标志灯的间距不应大于(A)。

A.20米B.25米C.30米D.15米

(13)火灾事故广播与广播音响系统合用时,应有下列那些设计要求(A D)

A.火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转换到火灾事故广播状态。

B.床头控制柜内设置扬声器应有火灾事故广播强制切换功能。

C.每个扬声器的额定功率不小于1W。

D.消防控制室应能显示火灾事故广播扩音机的工作状态,并能用话筒广播。

(14)火灾自动报警系统一般由(A B C D)几部分组成,复杂系统还包括消防控制室。

A.火灾警报装置B.电源C.触发器件D.火灾报警装置

(15)室内消火栓箱是指安装在建筑物内的消防给水管路上,由(A B C D E)等消防器材组成的具有给水、灭火、控制、报警等功能的集装一体的成套箱状固定式消防装置。

A.箱体B.室内消火栓C.水带(或水喉)D.水枪E.电气设备

(16)《建筑防火设计规范》要求:固定消防水泵应设有备用泵,其工作能力不应小于一台主泵,但符合一定的条件时,可不设备用泵,下列建筑那些可以不设备用泵。

(A B C)

A.室外消防用水量为20L/s的工厂B.八层的单元式住宅C.室外消防用水量为15L/s的仓库D、九层的通廊式住宅

(17)下列建筑中那些建筑的火灾延续时间按3h计算(A B D)

A.甲、乙、丙类物品仓库

B.使用性质为财贸金融搂的一类高层民用建筑C.使用性质为高级住宅的高层民用建筑D.使用性质为展览楼的高层民用建筑

(18)《建筑设计防火规范》中要求室内消火栓系统水枪充实水柱不应小于10m的建筑有那些(A B D)。

A.超过四层的厂房和库房内B.超过六层的民用建筑C.超过五层的厂房和库房内D.甲、乙类厂房和库房

(19)《建筑设计防火规范》中要求:室内消火栓应设在明显易于取用地点。

栓口离地面高度为l.lm,其出水方向宜(A D)

A.向下B.向右C.向上D.与设置消火栓的墙面成90。