订单查询
首页 其他文档
二级消防工程师考试试题题库
大小:36.21KB 14页 发布时间: 2022-11-01 09:53:40 10.78k 10.43k

(B)A.10.B.15.C.20.D.25.842)总储量小于等于15m3的丙类液体储罐,当直埋于厂房外墙外,且面向储罐一面m范围内的外墙为防火墙时,其防火间距可不限。

(A)

A.4 B.5 C.6 D.8 843)实行监理的建设工程,监理单位应参加组织的建设工程竣工验收,对建设工程消防施工质量签字确认。

(B)A、施工单位B、建设单位C、公安机关消防机构D、设计单位844)建设工程的验收结果应根据和现场检查测试结果进行综合评定。

(B)A、消防工程的施工质量B、资料审查C、建筑防火施工质量D、消防产品质量845)同一座U形或山形厂房中相邻两翼之间的防火间距,不宜小于《建筑设计防火规范》第3.4.1条的规定,但当该厂房的占地面积小于《建筑设计防火规范》第3.3.1条规定的每个防火分区的最大允许建筑面积时,其防火间距可为m。

(C)A.4.B.9.C.6 D.5 846)除高层厂房和甲类厂房外,厂房可成组布置。

当厂房建筑高度小于等于7m时,组内厂房之间的防火间距不应小于m。

(A)A.4.B.7.C.6 D.5 847)除高层厂房和甲类厂房外,厂房可成组布置。

当厂房建筑高度大于7m时,组内厂房之间的防火间距不应小于m。

(C)A.4.B.9.C.6 D.5 848)除高层厂房和甲类厂房外,厂房可成组布置。

当厂房建筑高度小于等于m时,组内厂房之间的防火间距不应小于4m。

(A)A.7.B.10.C.12.D.24.

849)除高层厂房和甲类厂房外,厂房可成组布置。

当厂房建筑高度大于7m时,组内厂房之间的防火间距不应小于6m。

(A)A.7.B.10.C.12.D.24.850)厂区围墙与厂内建筑之间的间距不宜小于,且围墙两侧的建筑之间还应满足相应的防火间距要求。

(B)A.4m.B.5m.C.6m.D.9m.851)甲类仓库与甲类储存物品防火间距不应小于。

(A)A.20m.B.30m.C.25m.D.30m.852)甲类储存物品第3、4项>5t的仓库与电力系统电压为35~500kV且每台变压器容量在10MV·A以上的室外变、配电站防火间距不应小于。

(B)A.25m.B.40m.C.50m.D.30m.853)甲类储存物品第1、2、5、6项≤10t的仓库与工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站防火间距不应小于。

(A)A.25m.B.40m.C.50m.D.30m.854)甲类仓库与高层仓库之间的防火间距不应小于m。

(B)A.10m.B.13m.C.12m.D.15m.855)除乙类第6项物品外的乙类仓库,与民用建筑之间的防火间距不宜小于m。

(B)A.20.B.25.C.30.D.35.

856)除乙类第6项物品外的乙类仓库,与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于m。

(C)A.20.B.25.C.30.D.35.857)粮食浅圆仓组内每个独立仓的储量不应大于t。

(C)A.5000.B.7500.C.10000.D.15000.858)库区围墙与库区内建筑之间的间距不宜小于m,且围墙两侧的建筑之间还应满足相应的防火间距要求。

(B)A.4m.B.5m.C.6m.D.9m.859)作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过kg/m2。

(B)A.60.B.50.C.70.D.80.860)屋顶上的泄压设施应采取措施。

(B)A.防水积聚.B.防冰雪积聚.C.防风.D.防冰雪.861)有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于h的不燃烧体墙体与其它部分隔开。

(C)A.1.B.1.5.C.3.D.2.5.862)使用和生产甲、乙、丙类液体厂房的管、沟不应和相邻厂房的管、沟相通,该厂房的下水道应设置设施。

(C)A.防水.B.隔气.C.隔油.D.防冰雪.863)有粉尘爆炸危险的筒仓,其顶部盖板应设置必要的设施。

(D)A.防水.B.防冰雪.C.防风.D.泄压.864)厂房的安全出口应分散布置。

每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于m。

(B)A.4m.B.5m.C.6m.D.9m.865)地下、半地下厂房或厂房的地下室、半地下室,当有多个防火分区相邻布置,并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有个直通室外的安全出口。

(A)A.1.B.2.C.3.D.4.866)厂房内的疏散楼梯的最小净宽度不宜小于m。

(C)A.0.9 B.1.0 C.1.1 D.1.2 867)厂房内疏散走道的最小净宽度不宜小于m。

(A)A.1.4 B.1.2 C.1.1 D.1.0 868)厂房内门的最小净宽度不宜小于m。

(A)A.0.9 B.1.0.C.1.1 D.1.4 869)高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯。

建筑高度大于m且任一层人数超过人的高层厂房,应设置防烟楼梯间或室外楼梯。

(B)A.30,15 B.32,10 C.24,10 D.24,15 870)建筑高度大于m且设置电梯的高层厂房,每个防火分区内宜设置一部消防电梯。

(A)

A.32.B.24.C.16.D.20.871)仓库的安全出口应分散布置。

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441