每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于m。
(B)A.4m.B.5m.C.6m.D.9m.872)每座仓库的安全出口不应少于2个,当一座仓库的占地面积小于等于m2时,可设置1个安全出口。
(B)A.250.B.300.C.200.D.150.873)仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个,当防火分区的建筑面积小于等于m2时,可设置1个。
(C)A.60.B.50.C.100.D.120.874)地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室当有多个防火分区相邻布置,并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的安全出口。
(A)A.甲.B.乙.C.丙.875)粮食筒仓上层面积小于m2,且该层作业人数不超过2人时,可设置1个安全出口。
(A)A.1000.B.500.C.750.D.1200.876)仓库、筒仓的室外金属梯,当符合本规范第7.4.5条的规定时可作为疏散楼梯,但筒仓室外楼梯平台的耐火极限不应低于h。
(D)A.1.B.0.5.C.1.5.D.0.25.
877)除一、二级耐火等级的多层戊类仓库外,其它仓库中供垂直运输物品的提升设施宜设置在仓库外,当必须设置在仓库内时,应设置在井壁的耐火极限不低于h的井筒内。
室内外提升设施通向仓库入口上的门应采用级防火门或防火卷帘。
(C)A.2甲.B.1.5甲.C.2乙D.1.5乙878)建筑高度大于m且设置电梯的高层仓库,每个防火分区内宜设置一台消防电梯。
(A)A.32.B.24.C.16.D.20.879)液化石油气储罐组或储罐区四周应设置高度不小于m的不燃烧体实体防护墙。
(B)A.0.9.B.1.0.C.1.1.D.1.2.880)当甲、乙类液体和丙类液体储罐布置在同一储罐区时,其总储量可按1m3甲、乙类液体相当于5m3丙类液体折算。
(C)A.2.B.3.C.5.D.10.881)防火间距应从距建筑物最近的储罐外壁、堆垛外缘算起,但储罐防火堤外侧基脚线至建筑物的距离不应小于m。
(B)A.9.B.10.C.12.D.15.882)甲、乙、丙类液体储罐,两排卧式储罐之间的防火间距不应小于m。
(D)A.2.B.2.5.C.3.5.D.3.883)当单罐容量小于等于m3且采用固定冷却消防方式时,甲、乙类液体的地上式固定顶罐之间的防火间距不应小于。
(C)A.1000,0.5D B.1200,0.5D
C.1000,0.6D D.1200,0.6 D.884)同时设有液下喷射泡沫灭火设备、固定冷却水设备和扑救防火堤内液体火灾的泡沫灭火设备时,储罐之间的防火间距可适当减小,但地上式储罐不宜小于。
(B)A 0.5D B 0.4D C 0.6D D 0.3D 885)闪点大于120℃的液体,当储罐容量大于m3时,其储罐之间的防火间距不应小于m。
(B)A.1000,4 B.1000,5 C.1200,4 D.1200,5.886)当储罐容量小于等于m3时,其储罐之间的防火间距不应小于m。
(B)A.1000,3 B.1000,2 C.1200,3 D.1200,4.887)甲、乙、丙类液体储罐成组布置时,甲、乙类液体单罐最大储量m3。
(A)A.200.B.250.C.500.D.300.888)甲、乙、丙类液体储罐成组布置时,组内储罐的布置不应超过两排。
甲、乙类液体立式储罐之间的防火间距不应小于m,卧式储罐之间的防火间距不应小于m;丙类液体储罐之间的防火间距不限。
(B)A.3.0.8 B.2.0.8 C.3.0.5 D.2.0.5.889)泵房、装卸鹤管与甲、乙、丙类储罐防火堤外侧基脚线的距离不应小于m。
(D)A.4.5.B.4.C.3.5.D.5.890)甲类物品仓库与总容积1000≤V<10000的湿式可燃气体储罐的防火间距m。
(C)A.15.B.20.
C.25.D.10.891)甲类物品仓库与总容积1000≤V<10000的湿式可燃气体储罐的防火间距m。
(C)A.15.B.20.C.25.D.10.892)甲类物品仓库明火或散发火花的地点甲、乙、丙类液体储罐可燃材料堆场室外变、配电站与总容积V<1000湿式可燃气体储罐的防火间距m。
(B)A.15.B.20.C.25.D.10.893)可燃材料堆场与10000≤V<50000湿式可燃气体储罐的总容积的防火间距m。
(D)A.15.B.20.C.25.D.30.894)民用建筑与总容积1000≤V<10000湿式可燃气体储罐的防火间距m。
(B)A.15.B.20.C.25.D.10.895)民用建筑与总容积V<1000湿式可燃气体储罐的防火间距m。
(A)A.18.B.20.C.25.D.30.896)民用建筑与总容积1000<V≤50000的湿式氧气储罐的防火间距m。
(B)A.15.B.20.C.25.D.10.897)1m3液氧折合标准状态下m3气态氧。
(C)A.400.B.600.C.800.D.1000.898)液氧储罐周围m范围内不应有可燃物和设置沥青路面。
(A)
A.5.B.10.C.15.D.不限.899)可燃、助燃气体储罐与厂内主要道路路边的防火间距为m。
(D)A.25.B.20.C.15.D.10.900)数个液化石油气储罐的总容积大于3000m3时,应分组布置,组内储罐宜采用单排布置。
组与组相邻储罐之间的防火间距,不应小于m。
(C)A.15.B.25.C.20.D.不限.901)液化石油气储罐与所属泵房的距离不应小于m。
当泵房面向储罐一侧的外墙采用无门窗洞口的防火墙时,其防火间距可减少至m。
液化石油气泵露天设置在储罐区内时,泵与储罐之间的距离不限。