(A)
A.2.00 B.3.00 C.4.00 933)根据《建筑设计防火规范》,医院中的洁净手术室或洁净手术部、附设在建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所以及附设在居住建筑中的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人建筑,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙和耐火极限不低于h的楼板与其它场所或部位隔开,当墙上必须开门时应设置乙级防火门。
(A)A.1.00 B.2.00 C.3.00 934)根据《建筑设计防火规范》,建筑内的隔墙应从楼地面基层隔断至顶板底面基层。
住宅分户墙和单元之间的墙应砌至屋面板底部,屋面板的耐火极限不应低于h。
(B)A.0.4h B.0.5h C.0.6h 935)根据《建筑设计防火规范》,设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于h的隔墙和0.50h的楼板与其它部位隔开。
隔墙上的门除本规范另有规定者外,均应采用乙级防火门。
(A)A.1.00 B.2.00 C.3.00 936)根据《建筑设计防火规范》,附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火系统的设备室、消防水泵房和通风空气调节机房等,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和h的楼板与其它部位隔开。
(B)A.1.00 B.1.50 C.2.00 937)根据《建筑设计防火规范》,无窗间墙和窗槛墙的幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于h、高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙。
(C)A.0.80h B.1.20h C.1.00h 938)根据《建筑设计防火规范》,无窗间墙和窗槛墙的幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不低于(B)m的不燃烧实体裙墙。
A.0.60 B.0.80 C.1.00 939)根据《建筑设计防火规范》,建筑中受高温或火焰作用易变形的管道,在其贯穿楼板部位和穿越耐火极限不低于h的墙体两侧宜采取阻火措施。
(A)A.2.00
B.3.00 C.4.00 940)根据《建筑设计防火规范》,电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井的井壁应为耐火极限不低于h的不燃烧体;井壁上的检查门应采用丙级防火门。
(C)A.0.80 B.1.20 C.1.00 941)根据《建筑设计防火规范》,电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,应分别独立设置;井壁上的检查门应采用防火门。
(C)A.甲级B.乙级C.丙级942)在三、四级耐火等级建筑的闷顶内采用锯末等可燃材料作绝热层时,其屋顶不应采用冷摊瓦。
闷顶内的非金属烟囱周围m、金属烟囱0.7m范围内,应采用不燃材料作绝热层。
(C)A.0.6 B.0.8 C.0.5 943)建筑层数超过2层的三级耐火等级建筑,当设置有闷顶时,应在每个防火隔断范围内设置老虎窗,且老虎窗的间距不宜大于m。
(A)A.50 B.60 C.70 944)根据《建筑设计防火规范》,闷顶内有可燃物的建筑,应在每个防火隔断范围内设置不小于0.7m×0.7m的闷顶入口,且公共建筑的每个防火隔断范围内的闷顶入口不宜少于个。
闷顶入口宜布置在走廊中靠近楼梯间的部位。
(B)A.1 B.2 C.3 945)根据《建筑设计防火规范》,电线电缆、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道不宜穿过建筑内的变形缝;当必须穿过时,应在穿过处加设制作的套管或采取其它防变形措施,并应采用防火封堵材料封堵。
(A)A.不燃材料B.塑料C.防水材料946)根据《建筑设计防火规范》,防烟、排烟、采暖、通风和空气调节系统中的管道,在穿越隔墙、楼板及防火分区处的缝隙应采用封堵。
(A)A.防火封堵材料B.塑料
A.3m;3m;1.5m B.3.3m;3.3m;1.65m C.3.6m;3.6m;1.8m 964)《住宅建筑规范》中,二级耐火等级住宅建筑的防火墙采用耐火极限不低于h的不燃性材料。
(C)A.2.00 B.2.50 C.3.00 965)《住宅建筑规范》中,三级耐火等级住宅建筑的梁采用耐火极限不低于h的不燃性材料。
(A)A.1.00 B.1.50 C.2.00 966)《住宅建筑规范》中,三级耐火等级住宅建筑的屋顶承重构件采用耐火极限不低于h的难燃性材料。
(B)A.1.00 B.0.50 C.1.50 967)《住宅建筑规范》中,二级耐火等级的住宅建筑最多允许建造层数为层。
(C)A.3 B.9 C.18 968)《住宅建筑规范》中,住宅建筑与相邻建筑、设施之间的防火间距应根据建筑的、外墙的防火构造、灭火救援条件及设施的性质等因素确定。
(A)A.耐火等级B.疏散方式C.消防设施969)《住宅建筑规范》中,9层二级耐火等级的住宅建筑与相邻民用高层建筑之间的防火间距不应小于m。
(C)A.7 B.8 C.9 970)《住宅建筑规范》中,住宅建筑上下相邻套房开口部位间应设置高度不低于m的窗槛墙或设置耐火极限不低于1.00h的不燃性实体挑檐,其出挑宽度不应小于m,长度不应小于开口宽度。
(B)A.0.7m;0.4m B.0.8m;0.5m C.0.9m;0.6m 971)《住宅建筑规范》中,楼梯间窗口与套房窗口最近边缘之间的水平间距不应小于m。
(C)
A.0.8 B.0.9 C.1.0 972)《住宅建筑规范》中,住宅建筑中竖井的设置应符合。
(A)A.电梯井应独立设置,井内严禁敷设燃气管道,并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等B.电缆井、管道井、排烟道、排气道等竖井应分别独立设置,其井壁应采用耐火极限不低于0.50h的不燃性构件C.电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的难燃性材料或防火封堵材料封堵973)《住宅建筑规范》中,住宅建筑中的楼梯、电梯直通住宅楼层下部的汽车库时,楼梯、电梯在汽车库部位应采取防火分隔措施。
(B)A.通道B.出入口974)根据《住宅建筑规范》,住宅建筑应根据建筑的耐火等级、建筑层数、建筑面积、疏散距离等因素设置安全出口,并应符合。
(C)A.10层以下的住宅建筑,当住宅单元任一层的建筑面积大于500m2,或任一套房的户门至安全出口的距离大于10m时,该住宅单元每层的安全出口不应少于2个。
B.18层及18层以上的住宅建筑,每个住宅单元每层的安全出口不应少于2个。
C.安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于5m。
975)《住宅建筑规范》中,每层有2个及2个以上安全出口的住宅单元,套房户门至最近安全出口的距离应根据建筑的耐火等级、和疏散方式确定。
(A)A.楼梯间的形式B.外墙的防火构造C.灭火救援条件976)《住宅建筑规范》中,住宅建筑在楼梯间的首层应设置直接对外的出口,或将对外出口设置在距离楼梯间不超过处。
(C)A.9m B.12m C.15m 977)《住宅建筑规范》中,住宅建筑楼梯间顶棚、墙面和地面均应采用。
(B)A.难燃性材料B.不燃性材料978)《住宅建筑规范》中,及其以上的住宅建筑应设置室内消防给水设施。