燃气泄漏应急演练内容精选篇1

一、应急演练方案

为在发生生产事故时最大限度的避免人员伤亡、减少财产损失,提高员工应急响应能力,避在发生生产事故时最大限度的减轻事故危害程度,提高员工应急响应能力,同时检验事故应急预案符合性,厂决定开展一次煤气泄漏事故应急救援演练。

1、时间:

2、地点:

3、组织单位:

4、参加人员:

总指挥:

副总指挥:

生产技术室2人(调度室人员)、设备管理室2人、机械作业区3人、1#线、2#线作业区各3人、电气作业区2人、成品作业区2人、相关方单位各2人(实业公司、冶建公司、合肥百盛、冷轧劳服、电修协力、浙江恒城)。

注:参加演练人员中重点环境岗位人员不得少于一人。

5、煤气相关特性培训

培训教师:

培训内容见附件1

6应急救援流程:

6.1应急救援工作原则:

以人为本,安全第一的原则;统一指挥原则;单位自救原则;分级自救原则;坚持事故应急与事故预防工作相结合的原则。

6.2演练方案

9点30分,1#线加热调整工、轧钢班长2人进行加热炉下巡检过程中发现加热炉东端报警器报警,区域存在煤气泄漏情况。

(1)加热岗位应急处置程序

①加热调整工到加热仪表室,通过观察电脑数据显示加热炉加热段东侧(非轧机侧)报警,报警值为280mg/m3。

②加热调整工立即通报调度室,报告内容:9点30分,加热炉加热段东侧(非轧机侧)报警,报警值为280mg/m3。

③按照调度室安排,与2#线加热调整工互保,佩戴空气呼吸器到报警区域排查漏点,经排查发现为加热炉一层2加热下烧嘴煤气管手动阀门密封损坏,造成煤气泄漏超标,无人员受伤。

④依据煤气泄漏管理标准关闭2加下煤气手阀,并切断该段煤气气动阀门等待进一步指令。

⑤待专业人员处理后得到调度室下达可以恢复作业指令时,打开2加热下煤气气动阀门,并开启烧嘴前煤气手阀,直至烧嘴燃烧后,确认该区域无煤气。

(2)调度室应急处理程序

①调度室在接到加热岗位人员通报后,调度值班主任第一时间向厂应急指挥部总指挥汇报情况,报告内容:9点30分,加热炉加热段东侧(非轧机侧)报警,报警值为280mg/m3,,同时安排调度员联系加热区域点检员等专业人员支援,并报公司总调度室、安环部等部门。

②调度值班主任立即赶赴现场,根据现场实际情况联系2#线加热调整工与1#线加热调整工形成互保,佩戴空气呼吸器到报警区域排查漏点,并将加热东侧窗户打开进行通风。

③通知轧钢班长进行人员疏散(煤气泄漏点周围40米内人员包括原料验收岗位、原料吊车岗位,40米以内禁止有火源),人员疏散至到集合点后,立即进行人数清点。

④安排轧钢班组人员在煤气泄漏点周围40米设置警戒,警戒区域内禁止烟火、禁止一切人员、车辆(包括吊车)通行。

⑤待煤气泄漏区域报警器显示煤气含量低于30mg/m3后,通知指挥部可以进行故障排除作业。

⑥接到指挥部故障已排除,无次生、衍生事故的隐患,应急救援终止指令后组织正常生产。

(3)应急指挥部应急处理

总指挥在得到调度室通报后,立即下令启动《生产安全事故综合预案》,命令应急救援体系各应急组到位并按预案开展应急处置工作。

①消防保卫组(组长为安全管理室主任):对疏散人员数量、事故区域设立警戒区域进行确认。(警戒区域范围:一层警戒区域:原料4号门—1#线原料货位—1#线粗轧井口,1#线轧钢区域警戒范围:1#粗轧),在警戒区域内禁止烟火、禁止一切人员、车辆(包括吊车)通行,并准备一定数量消防器材,以应对突发事件,同时向应急指挥部汇报警戒工作已完成。

接到指挥部应急救援终止指令后方可撤出警戒,恢复正常通行。

②应急救援组(组长为生产技术室主任):立即组织加热炉点检员等专业人员组成抢修队,在得到指挥部加热炉煤气泄漏区域煤气含量低于30mg/m3可以进行故障排除作业后的指令后,组织加热点检员等专业人员进行漏点修复、故障排除作业。

故障已排除,无次生、衍生事故的隐患后,向应急指挥部汇报,报告内容:加热炉煤气泄漏故障已排除,无次生、衍生事故的隐患。

(4)应急结束

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。