40.在有易燃物品的场所,照明灯下方不应堆放易燃物品:在散发可燃气体和可燃蒸气的场所,心选用防爆照明灯具。(√)

41.在动火焊接检修设备时,应办理动火证。动火前应撤除或遮盖焊接点下方和周围的可燃物品和设备,以防焊接飞散出的熔渣点燃可燃物。(√)

42.在汽车进入棉、麻、纸张、粉尘等易燃物品储存场所时,应保证路面清洁,防止排气管高温表面点燃易燃物品。(√)

43.电火花和电弧不仅能引起可燃物燃烧,还能使金属熔化、飞溅,具有很大的能量。(√)

44.由于电火花温度高达上千度,极易点燃可燃物而酿成火灾。(√)

45.对直击雷采用避雷针、避雷线、避雷带、避雷网等,引导雷电进入大地,使建筑物、设备、物资及人员免遭雷击,预防火灾爆炸事故的发生。(√)

46.对雷电感应,应采取将建筑物内的金属设备与管道以及结构钢筋等予以接地的措施,以防放电火花引起火灾爆炸事故。(√)

47.对雷电侵入波应采用阀型避雷器、管型避雷器、保护间隙避雷器、进户线接地等保护装置,预防电气设备因雷电侵入波影响造成过电压,避免击毁设备,防止火灾爆炸事故,保证电气设备的正常运行。(√)

48.在爆炸危险场所,可向地面洒水或喷水蒸气等,通过增湿法防止电介质物料带静电。

该场所相对湿度一般应大于65%。(√)

第二章消防监控室监控

一、判断题

1、故障一般可分为两类,一类为控制器内部部件产生的故障;另一类是现场设备故障。(√)

2、消防控制室内严禁与消防控制无关的电气线路及管道通过。(√)

3、出现报警信号后,消防控制室的所有值班人员必须到现场确认。(×)

4、复位即是为使火灾自动报警系统或系统内各组成部分恢复到正常监视状态进行的操作。(√)

5、火灾报警控制器应具有报警后可以消声,当接收到下次火警信号后又能发出声响功能。(√)

6、误报是指火灾探测器保护范围内没有发生火灾,而报出火警的情况。(√)

7、消防控制室图形显示装置是消防控制室用来完成火灾报警、故障信息显示的消防报警设备,可以模拟现场火灾探测器等部件的建筑平面布局,如实反映再现火灾、故障等状况的显示装置。(√)

8、建筑消防设施一般由火灾自动报警系统、自动灭火系统、防排烟系统、防火门、防火卷帘、火灾事故广播、消防通讯系统等消防设备组成。(√)

9、消防控制室是利用固定消防设施扑救火灾的信息指挥中心,是建筑内消防设施控制中心枢纽。(√)

10、在平时,消防控制室全天候地监控各种消防设备的工作状态,保持系统的正常运行。(√)

1i、一旦出现火情,消防控制室将成为紧急信息汇集、显示、处理的中心,及时、准确地反馈火情的发展过程,正确、迅速地控制各种相关设备,达到疏导和保护人员、控制和扑灭火灾的目的。(√)

12、消防控制室设备必须有专人12小时监控,处理各种报警信号,操作消防设备,以便早期发现火灾,早期扑救。(×)

13、消防控制室每班不应少于2人。出现报警信号后,一人负责到现场确认,一人仍在消防控制室执机,严密监视,处理其他报警信号及在需要时启动有关消防设备。(√)

14、消防控制室值班,每班连续工作时间不应超过12小时。(×)

15、消防控制室应至少由火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置或其组合设备组成。(√)

16、消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其它影响消防控制设备工作的设备用房。(√)

17、消防控制室全部值班人员接到报警信号后,应立即携带对讲机、插孔电话等通讯工具,迅速到达报警点确认。(×)

18、拨通“ll9”后,应确认对方是否为“ll9”火警受理台,以免拨错。(√)

19、当火灾探测器出现误报警时,应首先按下“警报器消音”键,停止现场警报器发出的报警音响,通知现场人员及相关人员取消火警状态。(√)

20、如确有火灾发生,消防控制室值班人员应立即用通讯工具向消防控制室反馈信息,不需要利用现场灭火器材进行扑救。(×)

21、值班人员和安保人员现场核实报警部位确实起火后,应立即通知消防控制室,自动消防系统操作人员应将系统联动控制装置调整到手动状态。(×)

22、拨打电话“ll9”,向公安消防机构报警,应说明发生火灾的单位名称、地点、起火部位、联系电话等基本情况。(√)

23、消防控制室值班人员在值班记录中对误报的时间、部位、原因及处理情况应进行详细的记录。(√)

24、火灾报警控制器的工作状态主要有正常监视状态、消音状态、屏蔽状态、故障报警状态、监管报警状态、火灾报警状态等。(√)

25、正常监视状态是火灾报警控制器接通电源后,无火灾报警、故障报警、屏蔽、监管报警、消音等发生时所处的状态。(√)

26、消音状态是火灾报警控制器接收到火灾报警或故障报警等信号并发出声、光报警信号时,按下“消音”键控制器所处的工作状态。(√)

27、屏蔽状态是按下“屏蔽”按键使火灾报警控制器屏蔽某些设备状态信息所处的工作状态。(√)

28、现场设备故障报警状态:火灾报警控制器监控的现场设备发生故障并发出声、光报警所处的工作状态。。(√)