29、火灾报警控制器的火灾报警信息为最高显示级别,优先显示,不受其它信息显示影响。(√)

30、系统工作登记表核实完毕后,交接双方应对系统进行全面检查,并对该班次工作

表中重点记录的系统部位进行仔细核查以便事后追溯。(√)

31、火灾报警控制器火警信息的光指示信号不能自动清除,只能通过手动复位操作进行清除。(√)

32、火灾报警控制器待故障排除后,故障信息的光指示信号一定自动清除。(×)

33、执行自检功能期间,受控制器控制的外接设备和输出接点均不动作。(√)

34、当控制器的自检时间超过l分钟或不能自动停止时,自检功能会影响非自检部位、探测区和控制器本身的火灾报警功能。(×)

35、火灾报警控制器的屏蔽状态不受复位操作的影响。(√)

36、火灾报警控制器进行开机操作时,需先打开备用电源开关,然后再打开主电开关,最后打开控制器的工作开关;关机时按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。(×)

37、为了确保火灾报警控制器的正常运行。要定期对火灾报警控制器电源的运行情况进行检查。(√)

38、火灾报警控制器按显示方式分还有数码管显示火灾报警控制器和液晶显示火灾报警控制器。(√)

39、自动报警系统显示火警信号或接到火情报告后,应立即通知消防巡查员前往火警现场观察。(√)

40、火灾报警控制器按照结构型式可分为壁挂式、台式和柜式火灾报警控制器。(√)

41、火情确认后,在消防值班经理或负责人的指挥下启动相应的联动设备,如消防栓系统、喷淋系统、防排烟系统等消防设施。(√)

42、交接班前,交班与接班人员应对当班次值班记录表以及系统工作情况记录表的内容进行逐项核实。(√)

43、交接班时,交班与接班人员对各项内容核查完毕后,双方填写工作交接记录,并针对当班次发生的重点事项予以备注,双方签字后交接完成。(√)

44、在火灾自动报警系统中,火灾报警控制器是该系统的“大脑”,是系统的核心。(√)

45、在火灾自动报警系统中,火灾探测器是系统的“大脑”,随时监视着保护区域火情。(×)

46、消防控制室内不用有一部用于火灾报警的外线电话。(×)

47、消防控制室设备一般由火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、火灾应急广播和消防电话总机等设备构成。(√)

48、火灾报警控制器按系统连线方式分为多线制火灾报警控制器、总线制火灾报警控制器及无线火灾报警控制器。(√)

49、火灾报警控制器按应用方式分为独立型、区域型、集中型、集中区域兼容型火灾报警控制器。(√)

50、火灾报警控制器电路一般由电源、总线驱动单元、中央处理单元、显示键盘操作单元、信息输入输出接口、通信接口等部分构成。(√)

51、火灾报警控制器(联动型)电路构成与火灾报警控制器相似,主要增加手动控制盘及接口。(×)

52、消防控制室图形显示装置接收火灾报警控制器和消防联动控制器发出的火灾报警信号和/或联动控制信号,并在5s内进入火灾报警和/或联动状态,显示相关信息。(×)

53、在火灾报警控制器发生火警或故障等警报情况下,可发出相应的警报声加以提示,当值班人员进行火警确认时,警报声可被手动消除,即消音操作,当再有报警信号输入时,不能再次启动警报声音。(×)

54、值班情况记录由值班人员填写值班的时间段,由接班人员进行确认。(√)

55、火灾自动报警系统主要由火灾报警系统和消防联动控制系统两大部分构成,完成火灾探测报警和消防联动控制两大功能。(√)

56、火灾报警系统主要由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮、声光警报装置、火灾显示盘、消防控制室图形显示装置等全部或部分设备构成。(√)

57、消防联动控制系统主要由消防联动控制器或火灾报警控制器(联动型)、消火栓按钮、各类控制模块、气体灭火控制盘、火灾应急广播系统、消防电话、应急照明和疏散指示标志等全部或部分设备构成。(√)

58、火灾应急广播系统具有向指定区域广播火灾应急广播信息,用于人员疏散和灭火指挥的功能。(√)

59、在火灾自动报警系统中,火灾探测器和手动报警按钮是系统火灾报警信号的来源。(√)

60、消防控制室的门应向疏散方向开启,入口处不应设置明显的标志。(×)

61、消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀。(√)

62、值班人员应通过消防特有工种职业技能鉴定,持有初级及以上等级证。(√)

63、值班人员可随时进行更换。(×)

64、《消防控制室值班记录》是消防控制室消防值班人员用于日常值班时记录火灾报警控制器日运行情况及火灾报警控制器日检查情况。是值班工作的文字反映,可以真实详细的反映各系统的工作情况.(√)

65、火灾报警控制器的电源部分由主电及备用电源组成,主电具有手动控制开关,而各电不具有手动控制开关。(×)

66、消防控制室当班人员应按《消防控制室值班记录》填写说明要求进行填写,不得从简。填写记录应字迹清楚、端正、不得乱画乱涂,错别字可以擦去或用“\”符号。(√)

67、《消防控制室值班记录》填写说明要求记录的签名可以只签姓。(×)