2)首层发生火灾,应先通知本层、二层以及地下多层。
3)地下室发生火灾,应先通知地下室各层及首层。
4)多个防火分区的,应先通知着火区及其相邻的防火区。
55、灭火器多长时间检查一次?都检查哪些内容?
每半年检查一次喷嘴和喷射管是否堵塞、腐蚀损坏。
每月检查内容:
喷筒是否畅通(如阻塞要及时疏通);
压力表指针是否在绿色区域(如在红色区域要检查原因,检查后要重新灌装);
零部件是否完整(有无松动、变形、锈蚀、损坏);
可见部位防腐层是否完好(轻度脱落要及时补好,明显腐蚀应送专业部门维修及进行耐压试验);
铅封是否完好(一经开放,必须按规定再行充装,并作密封试验,重新铅封)。
56、火场逃生八忌:一忌惊慌失措。
二忌盲目呼喊。
三忌贪恋财物。
四忌乱开门窗。
五忌乘坐电梯。
六忌随意奔跑。
七忌方向错误。
八忌轻易跳楼。
57、地下车库火灾扑救的战术、措施有哪些
1)及时疏散车辆2)冷却保护车辆3)灌注封闭灭火
58、消防控制室值班人员对火灾火警信号如何识别。
(1)火灾报警控制器发出类似于消防车火警信号
(2)火灾报警控制器的红色火警指示灯点亮
(3)显示屏显示当前故障部位
59、到高层建筑的顶层查看消防水箱储水情况、查看水箱水位、稳压泵,电接点压力表的工作情况。
60、遇到火灾应该在怎么办?
控制室值班人员要根据火灾情况及时向上级领导和公司保卫处报告火情,并迅速拨打119报警。
同时消防控制室值班人员应根据火灾情况及时准备启动有关消防设备组织扑救,发出报警和广播引导人员疏散。
61、开展社会单位消防安全”四个能力”建设,是哪四个能力?
1)检查消除火灾隐患能力2)扑救初起火灾能力
3)组织疏散逃生能力4)消防宣传教育能力
62、消防控制室内的控制设备由哪些组成?
1)火灾报警控制器;
2)自动灭火系统控制装置;
3)室内消火栓控制装置;
4)防烟、排烟系统及空调通风控制装置;
5)常开防火门、防火卷帘的控制装置;
6)电梯回降控制装置;
7)火灾应急广播;