(B)1.7Mpa-1.9Mpa

(C)1.9Mpa-2.1Mpa

(D)2.1Mpa-2.3Mpa答案:C

65、我厂主厂区水喷淋系统的全部感温光纤目前已依照干式雨淋阀组的个数进行了分区规划,主厂区共设有()雨淋阀组。

(A)14台

(B)15台

(C)29台

(D)30台答案:C

66、当消防水管网内压力达到下限值()时,电动消防给水泵联锁启动。

(A)0.4Mpa

(B)0.6Mpa

(D)1.0Mpa答案:B

67、当机组锅炉DCS小间内()发生时,触发消防主机发生火灾报着事件。

(A)任意一支惠温探测哥火普僧号发生

(B)任意一支惠烟探测器火着信号发生

(C)任意一支患烟探测器"与"任意一支惠温探测器火普信号同时发生

(D)一支惠烟探测器"与“相对应的一支惠温探测器火着信号同时发生答案:C

68、消防主机上位机内显示点名为:N5L1M134的含义是()

(A)5分机1回路134块下属模块

(B)5分机1回路134支下属探头

(C)1分机5回路134块下属模块

(D)1分机5回路134支下属探头答案:A

69、当()时,惠温光纤主机发生火灾报着信号。

(A)任意分区内超过半米以上惠温光纤达到78摄氏度

(B)任意分区内超过半米以上惠温光纤达到65摄氏度

(C)任意分区内超过一米以上患温光纤达到78摄氏度

(D)任意分区内超过一米以上患温光纤达到65摄氏度答案:A

70、主厂区雨淋阀组动作后,正确的恹复步暴是()

(A)关闭入口手动蝶阀,开启雨淋阀泄水阀,关闭出口手动蝶阀,关闭雨淋阀泄水阀,开启

入口手动蝶阀,开启出口手动蝶阀

(B)开启雨淋阀泄水阀,关闭入口手动蝶阀,关闭出口手动蝶阅,开启入口手动蝶阀,开启

出口手动蝶阀,关闭雨淋阀泄水阀

(C)关闭入口手动螺阀,关闭出口手动蝶阀,开启雨淋阀泄水阀

(D)关闭入口手动蝶阀,关闭出口手动蝶阀,开启雨淋阀泄水阀,关闭雨淋阀泄水阀

答素:A

71、我厂消防广播系统的覆盖苑国是()

(A)集控楼及行政校

(B)集控楼及电控楼

(C)电控楼及化学楼

(D)机、炉两侧12.6米平台答案:B