(B)泡沫液储存罐消防水入口门
(C)泡沫液胆囊出口门
(D)#1油罐水/泡沫入口门
(E)#2油罐水/泡沫入口门
(F)消防水管路低点排污门
箸案:A,B,C,D,E
四、简单题(每题5分)
1、《电力设备典型消防规程》中防火重点部位是指哪些场所?
答案:指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大的部位的场所,一般指燃料油懂区、控制室、调度室、通信机房、计算机房、档案室、锅炉燃油及制粉系统、汽轮机油系统、氢气
系统及制氢站、答电池室、易燃易燥物品存放场所以及各单位主客认定的其他部位和场所。
2、油区检修用的临时动力和照明的电线,应符合哪些要求?
答案:(1)电源应设量在油区外面;
(2)横过遇道的电线,应有防止被轧断的措施;
(3)全部动力线或照明线均应有可靠的绝缘及防燥性能;
(4)素止把临时电线跨越或架设在有油或热体管道设备上;
(5)兼止临时电线引入未经可靠地冲洗、隔绝和通风的容器内部;
(6)用手电筒照明时应使用塑料电筒;
(7)所有临时电线在检修工作结束后,应立即折除。
3、如何使用干粉灭火器灭火?、
答案:(1)把灭火器罐上下晃动三次以上;
(2)将安全销拉开;
(3)擅住出粉皮管,将皮管朝向着火点;
(4)距高着火点4~6米处用力压下把手,选择上风位量或者侧风方向接近着火点,将干粉射入火焰根部;
(5)熄火后并以水冷却除烟以防止复燃。
4、何谓"四催四会一保护"?
答案:四管即管本岗位火灾的危险性;管本岗位火灾的预防措施;懂本岗位扑救初期火灾的方法;懂得组织疏散逃生的方法。四会即会报善;会使用消防器材;会扑救初期火灾;会逃生自救。一保护即保护好火灾现场。
5、我厂主要有哪些特种消防系统?
答案:IG541混合气体灭火采统;低压二氧化碳灭火系统;油区泡沫喷淋灭火采统;主厂房水喷淋灭火系统;氢区水喷淋灭火系统等。
6、简述IG541混合气体灭火系统保护区都有哪些?
答素:电控楼二层公共及电控楼MCC段小间、凝结水泵变频器童、公用段母线童。
电控楼三层直流UPS室、钢炉DCS电子间、暖通及辅网小间及汽机库房、通讯机房。
7、简述低压二氧化碳灭火系统组成?
答案:低压二氧化破储存罐(2台2吨)、罐体绝热层、制冷系统、液位变送器及其检修阅
(2套)、压力变送器及其检修阀(2套)、机械安全阔及其检修阀(定值2.3Mpa)、空气引导阀及机械选择阀、系统管网。
8、简述油区泡沫喷淋系统组成?
答案:本系统由消防水管网供水,由消防柱(4台)、惠温光纤(1065米)、防燥型手动报善按纽、防燥型声光蜂鸣器、泡沫储存罐、比例混合器、泡沫发生器、管网及管道控制阀组成。
9、当你在现场发现电气设备发生火灾时,你应当怎样处理才是正硝的?
答来:应立即将有关设各的电源切断,采取紧急隔高措施,然后进行灭火,同时立即报告相关负责人。
10、对于电缆坚井、电缆沟道、隧道、主控童及厂房内构架上的电缆应采取怎样的阻燃措施?
答案:电缆竖井和电缆沟应分段做防火隔高,对敷设在隧道和主控室或厂房内构架上的电缆要采取分段阻燃措施。